@kiwi13nrv :
Si tu cherches dans les FAQ Schneider tu trouves cette fiche :
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA276922/
en pages 33 et suivantes tu as le paramétrage de l'IOscan avec le détail des champs ...
Tu détermines la zone à lire et à écrire dans l'équipement distant puis tu ...
3 résultats trouvés
- 02 août 2017, 15:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication IO scanning TSX57P et TM251
- Réponses : 10
- Vues : 8082
- 02 août 2017, 14:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX Premium sous Unity Pro
- Réponses : 22
- Vues : 11867
Re: TSX Premium sous Unity Pro
Bonjour,
Quelle est la ref de l'ETY ?
et effectivement, le port Eth de la CPU M340 ne gère pas l'IO scan .
Quelle est la ref de l'ETY ?
et effectivement, le port Eth de la CPU M340 ne gère pas l'IO scan .
- 02 août 2017, 13:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication IO scanning TSX57P et TM251
- Réponses : 10
- Vues : 8082
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Bonjour,
La fonction IO scan émet des requêtes Modbus TCP vers un ou plusieurs équipements. Tant que l'équipement distant répond au standard Modbus TCP, cela fonctionnera (quelque soit l'équipement et le fabricant)
Pour la mise en œuvre de l'IO scan sur M251, voici un tuto You Tube à suivre ...
La fonction IO scan émet des requêtes Modbus TCP vers un ou plusieurs équipements. Tant que l'équipement distant répond au standard Modbus TCP, cela fonctionnera (quelque soit l'équipement et le fabricant)
Pour la mise en œuvre de l'IO scan sur M251, voici un tuto You Tube à suivre ...