6 résultats trouvés
Re: Serveurs
L'automate à été vérifié, il est ok on a vérifié la rapidité d'exécution tout est correcte. Je perds régulièrement pendant 1 à 2 min la communication avec le réseau déconnection et reconnexion sans rien toucher. Je pense que mon problème est plus côté serveur. Calcul, mémoire, vitesse... je dirai ...
Re: Serveurs
Bonjour Mantysse
Merci pour ces infos.
J'ai fait une erreur de frappe je voulais écrire problème précision. .. en faite les dosages était toujours supérieur à la consigne et l'erreur était répétable.La coupure du réseau est survenu lors d'une modif sur une autre installation qui est sur le même ...
Merci pour ces infos.
J'ai fait une erreur de frappe je voulais écrire problème précision. .. en faite les dosages était toujours supérieur à la consigne et l'erreur était répétable.La coupure du réseau est survenu lors d'une modif sur une autre installation qui est sur le même ...
Re: Serveurs
Après confirmation, les recettes sont stokées sur le serveur
Re: Serveurs
Je rajouterai :
réseau de 10 automates et automates déportés (ET200) par secteur (3 secteurs de production).
4 supervisions développées sous wonderware InTouch
deux serveurs
réseau de 10 automates et automates déportés (ET200) par secteur (3 secteurs de production).
4 supervisions développées sous wonderware InTouch
deux serveurs
Re: Serveurs
ah oui désolé
tous les automates sont des siemens voici deux d'entre eux:
SIEMENS S7-300
CPU CPU 313C )
1 CARTE DI16/DO16 x DC ) 6ES7 313-5BE00-0AB0
1 CARTE AI5/AO2 )
2 CARTES INPUT DI32xDC24V 6ES7 321-1BL00-0AA0
1 CARTES OUTPUT DO32xDC24V/0.5A 6ES7 322-1BL00-0AA0
1 CARTES ETHERNET CP.343-1 lean ...
tous les automates sont des siemens voici deux d'entre eux:
SIEMENS S7-300
CPU CPU 313C )
1 CARTE DI16/DO16 x DC ) 6ES7 313-5BE00-0AB0
1 CARTE AI5/AO2 )
2 CARTES INPUT DI32xDC24V 6ES7 321-1BL00-0AA0
1 CARTES OUTPUT DO32xDC24V/0.5A 6ES7 322-1BL00-0AA0
1 CARTES ETHERNET CP.343-1 lean ...
Serveurs
Bonjour à tous,
Voilà je ne suis pas automaticien mais plutôt chargé de la maintenance d'un secteur de production.
Je rencontre des soucis sur le réseau automate lors de basculement de serveur suite à une coupure ou modif sur autre ligne de production. Probleme de prévision dosage.... sur les ...
Voilà je ne suis pas automaticien mais plutôt chargé de la maintenance d'un secteur de production.
Je rencontre des soucis sur le réseau automate lors de basculement de serveur suite à une coupure ou modif sur autre ligne de production. Probleme de prévision dosage.... sur les ...