Pour résumer :
Je veux seter le bit 0 si j'ai les conditions et le NuM= 0 en entrée du DFB, seter le bit 5 si j'ai les conditions et le NUM=5, etc.
Autre variante, mettre MOT=3000 en entree du DFB et seter le bit MOT.0 si j'ai les conditions et le NUM=0.
Merci de votre precieuse aide.
A plus.
6 résultats trouvés
- 04 mars 2018, 14:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
- 02 mars 2018, 19:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
Re: Gestion de l'apparition d'une 1ere information
Bonsoir et merci pour votre aide précieuse.
J'ai réussi a faire mon DFB grâce a vos indications.
Je voulais améliorer mon bloc, actuellement je met un bit a un en sortie du DFB mais je voulais utilisé en entré un Numéro qui correspond au bit de défaut.
Donc si je met NUM=1 je voudrais que je monte ...
J'ai réussi a faire mon DFB grâce a vos indications.
Je voulais améliorer mon bloc, actuellement je met un bit a un en sortie du DFB mais je voulais utilisé en entré un Numéro qui correspond au bit de défaut.
Donc si je met NUM=1 je voudrais que je monte ...
- 01 mars 2018, 19:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
Re: Gestion de l'apparition d'une 1ere information
Oui j'avais mis les parenthèses sinon la syntaxe n'était pas accepté.
Mais bon pas grave j'ai testé avant en simulateur.
Marrant que rien n'existe d'origine dans un automate.
J'ai fait des bricoles mais mon soucis est de bloqué ce système au tour de scan d'après car si je le fais dans mon bloc ...
Mais bon pas grave j'ai testé avant en simulateur.
Marrant que rien n'existe d'origine dans un automate.
J'ai fait des bricoles mais mon soucis est de bloqué ce système au tour de scan d'après car si je le fais dans mon bloc ...
- 01 mars 2018, 18:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
Re: Gestion de l'apparition d'une 1ere information
J'avais écrit ;
MW0:=0;
MD4:=MD2;
WHILE(MD4<>0 AND (MD4 AND 1)=0) DO
INC MW0;
MD4:=SHR(MD4,1);
END_WHILE;
Avec MW0 en INT, MD2 et MD4 en DINT.
J'ai fais une DFB avec en pate d'entrée un Double mot qui correspond a MD2 qui est un paramètre d'entrée du DFB et MW0 un paramètre de sortie.
Sinon je ...
MW0:=0;
MD4:=MD2;
WHILE(MD4<>0 AND (MD4 AND 1)=0) DO
INC MW0;
MD4:=SHR(MD4,1);
END_WHILE;
Avec MW0 en INT, MD2 et MD4 en DINT.
J'ai fais une DFB avec en pate d'entrée un Double mot qui correspond a MD2 qui est un paramètre d'entrée du DFB et MW0 un paramètre de sortie.
Sinon je ...
- 01 mars 2018, 18:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
Re: Gestion de l'apparition d'une 1ere information
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'était en déplacement d'où ma non réponse.
J'ai testé ce que tu as mis Itacorp. Ca marchouille et ca fait un halt sur l'automate en simulation par un depassement du chien de garde.
Sniff.
Je suis pas bon donc j'ai pas de solution.
Il ressemble a quoi ton ...
J'était en déplacement d'où ma non réponse.
J'ai testé ce que tu as mis Itacorp. Ca marchouille et ca fait un halt sur l'automate en simulation par un depassement du chien de garde.
Sniff.
Je suis pas bon donc j'ai pas de solution.
Il ressemble a quoi ton ...
- 27 févr. 2018, 20:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestion de l'apparition d'une 1ere information
- Réponses : 19
- Vues : 7809
Gestion de l'apparition d'une 1ere information
Bonjour.
Je voulais gérer l'apparition d'une 1ere info dans le cas ou apparaissent plusieurs infos en même temps.
Et isoler cette 1ere info pour pas embrouiller le diagnostic.
y aurait il une solution simple sous Unity V12 pour y arriver.
Merci de votre aide ou de vos directions a prendre pour m ...
Je voulais gérer l'apparition d'une 1ere info dans le cas ou apparaissent plusieurs infos en même temps.
Et isoler cette 1ere info pour pas embrouiller le diagnostic.
y aurait il une solution simple sous Unity V12 pour y arriver.
Merci de votre aide ou de vos directions a prendre pour m ...