5 résultats trouvés
- 23 mai 2019, 20:32
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Export et reimport varriables vijeo
- Réponses : 8
- Vues : 5085
Re: Export et reimport varriables vijeo
"[...] ça fonctionne tres bien comme ça, il faudrai que je recherche la procedure je l'ai plus en tete...
[...] Sinon a priori probleme resolu, j'ai pas verifié, mais un collègue a bossé dessus et avait deja eu le probleme.
Il faut remetre a jour le lien des variables après l'import
Si vous ...
- 22 mai 2019, 22:42
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Export et reimport varriables vijeo
- Réponses : 8
- Vues : 5085
Re: Export et reimport varriables vijeo
"Grosse erreur.
Dès la première génération de ton programme, tu perds tout !"
Merci du conseil mais ça fonctionne tres bien comme ça, il faudrai que je recherche la procedure je l'ai plus en tete... Mais vijeo reconnais bien les variables meme en non adressées dans unity.
Sinon a priori probleme ...
Dès la première génération de ton programme, tu perds tout !"
Merci du conseil mais ça fonctionne tres bien comme ça, il faudrai que je recherche la procedure je l'ai plus en tete... Mais vijeo reconnais bien les variables meme en non adressées dans unity.
Sinon a priori probleme ...
- 21 mai 2019, 06:49
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Export et reimport varriables vijeo
- Réponses : 8
- Vues : 5085
Export et reimport varriables vijeo
Salut a tous,
Voulant gagner du temps sur des variables que je doit mettre a l'echelle, j'ai fait un export depuis vijeo en .csv avec la mise a l'echelle fait sur un groupe de variables.
Je voulais faire la modif sur les autres groupes ayant la meme mise a l'echelle sur exel. Ce que j'ai fait ...
Voulant gagner du temps sur des variables que je doit mettre a l'echelle, j'ai fait un export depuis vijeo en .csv avec la mise a l'echelle fait sur un groupe de variables.
Je voulais faire la modif sur les autres groupes ayant la meme mise a l'echelle sur exel. Ce que j'ai fait ...
- 20 août 2018, 16:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Programmation Mesure de Puissance dans M340
- Réponses : 40
- Vues : 20532
Re: Programmation Mesure de Puissance dans M340
Un grand merci itasoft
Je l'avais fait en ladder mais je regarderai ça demain
Je l'avais fait en ladder mais je regarderai ça demain
- 20 août 2018, 13:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Programmation Mesure de Puissance dans M340
- Réponses : 40
- Vues : 20532
Re: Programmation Mesure de Puissance dans M340
Bonjour,
Désolé de m'incrust sur le poste, mais je dois aussi faire communiquer un M340 avec une centrale Diris... et j'ai malheureusement quelques problèmes
J'ai suivi le tuto de la page Schneider et j'ai une erreur entre le bloc ADDM et le read_var
pour commencer, d'un coté la sortie est en ...
Désolé de m'incrust sur le poste, mais je dois aussi faire communiquer un M340 avec une centrale Diris... et j'ai malheureusement quelques problèmes
J'ai suivi le tuto de la page Schneider et j'ai une erreur entre le bloc ADDM et le read_var
pour commencer, d'un coté la sortie est en ...