Salut,
Super merci c'est réglé ! J'utilisais des variables Real car je pensais que c'était le seul moyen d'afficher des nombres à virgule !
Et j'ai utilisé la variable %MF car j'ai lu sur la doc Schneider que c'était la variable à utiliser en cas de virgule flottante, sans penser que dans mon cas ...
5 résultats trouvés
- 14 mars 2019, 09:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221M16R - HMIS5T
- Réponses : 13
- Vues : 7662
- 13 mars 2019, 19:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221M16R - HMIS5T
- Réponses : 13
- Vues : 7662
Re: Communication M221M16R - HMIS5T
@Bruce33 Bien joué, c'était exactement ça ! Merci beaucoup j'ai pu bien avancer !
@Philou77 Merci à toi !
Me vient un autre problème grr.. J'ai fait des afficheurs numériques sur l'IHM afin de lire les valeurs analogiques stockées dans les variables de l'automate. Sachant que l'on souhaite ...
@Philou77 Merci à toi !
Me vient un autre problème grr.. J'ai fait des afficheurs numériques sur l'IHM afin de lire les valeurs analogiques stockées dans les variables de l'automate. Sachant que l'on souhaite ...
- 13 mars 2019, 11:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221M16R - HMIS5T
- Réponses : 13
- Vues : 7662
Re: Communication M221M16R - HMIS5T
Re tout le monde,
je galère vraiment à faire communiquer mon automate et mon ihm.. Pour tester si la com était établie, j'ai créé un voyant sur l'IHM qui devait s'allumer en forçant le bit sur le programme automate.
J'ai donc créé sur Vijéo une variable type bool, que j'ai adressée %M8. Si j'ai ...
je galère vraiment à faire communiquer mon automate et mon ihm.. Pour tester si la com était établie, j'ai créé un voyant sur l'IHM qui devait s'allumer en forçant le bit sur le programme automate.
J'ai donc créé sur Vijéo une variable type bool, que j'ai adressée %M8. Si j'ai ...
- 13 mars 2019, 10:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221M16R - HMIS5T
- Réponses : 13
- Vues : 7662
Re: Communication M221M16R - HMIS5T
Bonjour merci de vos réponses c'est noté !
Pour la vidéo je ne peux pas la lire (nos ordis du travail sont bridés, merci edf) mais je la regarderai dès que possible merci beaucoup !
Pour la vidéo je ne peux pas la lire (nos ordis du travail sont bridés, merci edf) mais je la regarderai dès que possible merci beaucoup !
- 12 mars 2019, 18:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221M16R - HMIS5T
- Réponses : 13
- Vues : 7662
Communication M221M16R - HMIS5T
Bonjour à tous !
Voilà que j'ai un système à automatiser (système de filtration avec filtre auto-nettoyant par contre courant, des électrovannes, pompes de gavage etc) je viens de finir mon programme automate sur le TM221M16R avec Somachine Basic. Maintenant, j'attaque le paramétrage de mon IHM ...
Voilà que j'ai un système à automatiser (système de filtration avec filtre auto-nettoyant par contre courant, des électrovannes, pompes de gavage etc) je viens de finir mon programme automate sur le TM221M16R avec Somachine Basic. Maintenant, j'attaque le paramétrage de mon IHM ...