3 résultats trouvés

par remi
25 sept. 2019, 10:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : renovation production d'eau glacée "regulation temperature"
Réponses : 4
Vues : 2311

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Bonjour et merci pour vos réponse,

En fait le bute se de faire une régulation de température en entré d’échangeur,

On va dire un point de consigne de 10°C
Donc le groupe dois réguler 4°C sous le point de consigne et reprendre à 3°C au-dessus du point de consigne

En sachant que mon compresseur ...
par remi
21 sept. 2019, 10:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : renovation production d'eau glacée "regulation temperature"
Réponses : 4
Vues : 2311

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

bonjour et merci

jais déjà pensé a utilise le PID, mais sur un compresseur c'est plus du tout ou rien non ??

le PID ça risque pas de tue le compresseur avec les impulsion ??
par remi
21 sept. 2019, 01:38
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : renovation production d'eau glacée "regulation temperature"
Réponses : 4
Vues : 2311

renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

bonjour,
jais récupéré une petit production d'eau glace, don l'armoire et l'automatisme se trouvait dans un état pitoyable.

le groupe reste en bonne état, il dispose,
d'un capteur basse pression 4-20mA d'une plage de -1a9bar,
2 capteur de pression 0-10v d'une plage 0a1bar en entre sortie d ...