2 résultats trouvés

par AlainPassautomation
16 mai 2020, 18:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : How to program TSX17 PLC
Réponses : 7
Vues : 4337

Re: How to program TSX17 PLC

Hello,
There is no PL7.1 In XTEL, To program your plc in PL7.1, you need a programming pocket.
you can also add an prorgramming pl7.2 with or without Grafcet option in the tsx.
then you can used PL7.2 in dos version or os2 version
par AlainPassautomation
16 mai 2020, 18:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : mise à jour UNITY
Réponses : 3
Vues : 2279

mise à jour UNITY

Bonjour à tous,
Il y a qq années que je n'ai pas retravaillé sur du Schneider, je dispose d'un unity pro L V4.1,
un ancien client m'a contacter pour un problème sur un programme de M340 P342-020.
L'uc est de type V2.5 et ma bibliothèque matériel est loin de cette version.

comment me mettre à jour ...