Salut Bruce merci pour ta réponse,
Non je ne boude pas du tout la communauté du site loin de là d'ailleurs je remercie tous ce qui ont participé a cette discussion.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Cdlt
10 résultats trouvés
- 28 mai 2021, 09:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
- 27 mai 2021, 15:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Salut Bruce
Voici la mesure des résistances entre le GND du port RJ45 et la masse du variateur (0 ohms) et entre le GND de la carte Canopen et la masse du variateur (100kohms) voir lien photo ci dessous.
Si j'ai bien compris si je mets une résistance de100 k ohms entre le GND RJ45 et la masse du ...
Voici la mesure des résistances entre le GND du port RJ45 et la masse du variateur (0 ohms) et entre le GND de la carte Canopen et la masse du variateur (100kohms) voir lien photo ci dessous.
Si j'ai bien compris si je mets une résistance de100 k ohms entre le GND RJ45 et la masse du ...
- 25 mai 2021, 11:03
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Effectivement tu avais raison bruce33 concernant les cavaliers du répéteur je les ai déplacé et maintenant il ya bien une résistance de 60 ohms au lieu de 120 mais apparemment ça marche aussi avec 120 ohms en utilisant les cartes VW3A3628.
Par contre ça fait le même pb en connectant le variateur au ...
Par contre ça fait le même pb en connectant le variateur au ...
- 24 mai 2021, 14:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Oui il devrait y avoir 60 ohms , mais faut-il déconnecter le plc du réseau ou juste l'éteindre pour la mesure ?
Je vais essayer de faire ces tests qd le process est a l'arrêt.
Je vous tiens au courant.
Je vais essayer de faire ces tests qd le process est a l'arrêt.
Je vous tiens au courant.
- 23 mai 2021, 17:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Bruce
Voici un petit schéma du réseau en question
Il contient normalement une résistance de 120ohms a chaque extrémité (connecteur Tsxcankcdf90t) et un répéteur HD67117 a 250 b/s avec deux résistances de 120ohms qui sépare deux segments espacés d'a peu près 70m
http://ovh.to/JbzsNUT
Voici un petit schéma du réseau en question
Il contient normalement une résistance de 120ohms a chaque extrémité (connecteur Tsxcankcdf90t) et un répéteur HD67117 a 250 b/s avec deux résistances de 120ohms qui sépare deux segments espacés d'a peu près 70m
http://ovh.to/JbzsNUT
- 23 mai 2021, 17:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Bruce
Voici un petit schéma du réseau en question
Il contient normalement une résistance de 120ohms a chaque extrémité (connecteur Tsxcankcdf90t) et un répéteur HD67117 a 250 b/s avec deux résistances de 120ohms qui sépare deux segments espacés d'a peu près 70m
http://ovh.to/JbzsNUT
Voici un petit schéma du réseau en question
Il contient normalement une résistance de 120ohms a chaque extrémité (connecteur Tsxcankcdf90t) et un répéteur HD67117 a 250 b/s avec deux résistances de 120ohms qui sépare deux segments espacés d'a peu près 70m
http://ovh.to/JbzsNUT
- 23 mai 2021, 11:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Effectivement j'ai mesuré la résistance avec tous les variateurs éteints et je trouve dans les 120 ohms
- 22 mai 2021, 23:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Voici le lien de la photo du variateur connecté au réseau Can open via le port RJ45
http://ovh.to/Si3hwnQ
http://ovh.to/Si3hwnQ
- 22 mai 2021, 21:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Re: Canopen intégré Atv32
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien via le port RJ45 que le variateur communique avec le plc comme je l'ai dit dans mon premier message le variateur est bien reconnu par le réseau Canopen (led CAN R en vert) au niveau de unity pro et il reçoit bien la commande puisque le moteur tourne ...
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien via le port RJ45 que le variateur communique avec le plc comme je l'ai dit dans mon premier message le variateur est bien reconnu par le réseau Canopen (led CAN R en vert) au niveau de unity pro et il reçoit bien la commande puisque le moteur tourne ...
- 21 mai 2021, 01:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Canopen intégré Atv32
- Réponses : 16
- Vues : 5554
Canopen intégré Atv32
Bonjour, tout le monde
J'ai un problème avec un réseau Canopen entre un plc Schneider m340 et des variateurs atv32 qui communiquent via des carte d'extension
Vw3a3628.
Le souci c'est que l'une des carte et deffectueuse et que la com avec le variateur ne fonctionne plus, comme je n'est pas de carte ...
J'ai un problème avec un réseau Canopen entre un plc Schneider m340 et des variateurs atv32 qui communiquent via des carte d'extension
Vw3a3628.
Le souci c'est que l'une des carte et deffectueuse et que la com avec le variateur ne fonctionne plus, comme je n'est pas de carte ...