J'avais compris :

- 0x - Coils - Lecture/Ecriture de bit(s)
- 1x - Discrete Inputs - Lecture de bit(s)
- 3x - Input words - Lecture de mot(s)
- 4x - Holding Registers - Lecture/Ecriture de mot(s)

(copier/coller de http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=15&t=1043 )

Et je pensais donc qu'on ...
par sldahut
06 déc. 2020, 21:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adressage des variables en modbus tcp?
Réponses : 8
Vues : 4891

Re: Adressage des variables en modbus tcp?

Dans le programme automates tu recopies ton %IW dans une variables adressée en %MW0 (par exemple)
et tu attaques cette adresse %MW0 depuis ton soft
Requete en lecture, type n mots , départ 0, quantité 1


J'aurais souhaité le faire de façon complètement transparente/indépendante par rapport au ...
par sldahut
06 déc. 2020, 19:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adressage des variables en modbus tcp?
Réponses : 8
Vues : 4891

Re: Adressage des variables en modbus tcp?

Bonsoir,

Pour le moment, je le fais en test (depuis modpoll dont j'ai donné le lien). Mon objectif sera ensuite de développer un script qui collecte les données (probablement depuis un équipement linux en python ; il existe des librairie modbus TCP), mais avant de me lancer dans le développement ...
par sldahut
06 déc. 2020, 14:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Adressage des variables en modbus tcp?
Réponses : 8
Vues : 4891

Adressage des variables en modbus tcp?

Bonjour,

Avant de vous demander de l'aide, je vous explique le contexte :

- Je débute en automatisme, j'ai des bases de programmation/architecture/telecoms, mais je n'avais jusqu'à présent pas eu l'occasion de travailler sur un automate, je me rends qu'il y a une approche assez spécifique (et très ...