8 résultats trouvés

par Soso
11 déc. 2020, 13:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Bonjour,

Dans le mille JC, c'est exactement les réponses que je demandais ! je m'y mets de suite en vous souhaitant de passer une bonne journée !
par Soso
11 déc. 2020, 11:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

J'ai du mal à m'exprimer c'est pas très grave merci de votre aide.
par Soso
11 déc. 2020, 11:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Oui, ça je le sais très bien mais la valeur de la consigne sera reçu par l'automate sous quelle forme ?
par Soso
11 déc. 2020, 11:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Je dois la par exemple régler la température de consigne sur mon IHM (%MW) et une fois la température de consigne atteinte je dois passer à l'étape suivante mais je doute que lorsque je mets 350°C en consigne sur mon IHM cette valeur sera comprise par somachine.
par Soso
11 déc. 2020, 11:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Exactement et j'aimerai savoir comment est-ce je convertis mes données vijeo pour les utiliser sur somachine.
par Soso
11 déc. 2020, 11:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Merci beaucoup, la température et la pression seront réglables sur vijeodesigner comment est-ce que je pourrai les transférer de mon ihm à mon m221 ?
par Soso
11 déc. 2020, 10:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine


slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C


Slts,

Sur les entrées analogique de mon automate M221 (TM3TI4)
Pour le capteur de température : -40 à +750°C en 4-20mA
Pour le capteur de pression : : 0 à 400 Bars en 4 ...
par Soso
11 déc. 2020, 10:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Réponses : 15
Vues : 3410

Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Bonjour,

Je programme actuellement un automate M221 sur somachine un capteur de pression 4-20mA ainsi qu'un capteur de température 4-20mA j'aimerai savoir comment est-ce que je pourrai faire ma mise à l’échelle afin de programmer en fonction des données que j’obtiens. La partie récupération de la ...