Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Soso
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 déc. 2020, 10:19

Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par Soso »

Bonjour,

Je programme actuellement un automate M221 sur somachine un capteur de pression 4-20mA ainsi qu'un capteur de température 4-20mA j'aimerai savoir comment est-ce que je pourrai faire ma mise à l’échelle afin de programmer en fonction des données que j’obtiens. La partie récupération de la température et de la pression je n'y arrive pas.

Merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par itasoft »

slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Soso
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 déc. 2020, 10:19

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par Soso »

itasoft a écrit : 11 déc. 2020, 10:29 slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C
Slts,

Sur les entrées analogique de mon automate M221 (TM3TI4)
Pour le capteur de température : -40 à +750°C en 4-20mA
Pour le capteur de pression : : 0 à 400 Bars en 4-20mA
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par itasoft »

slts,
mettre ces valeurs dans la configuration de l'entrée ana.
ex: Minimum=-400 maximum=7500 en 0.1 °C
ou
ex: Minimum=-40 maximum=750 en °C
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Soso
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 déc. 2020, 10:19

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par Soso »

Merci beaucoup, la température et la pression seront réglables sur vijeodesigner comment est-ce que je pourrai les transférer de mon ihm à mon m221 ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par itasoft »

slts,
tu veux parler des consignes , dans Vijeo via des variables externes %MW comme pour tout
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Soso
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 déc. 2020, 10:19

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par Soso »

Exactement et j'aimerai savoir comment est-ce je convertis mes données vijeo pour les utiliser sur somachine.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par itasoft »

Slts,
Comprends pas, actuellement comment tu fais pour afficher le contenu d’une variable automate %MW ???
Ou alors tu ne connais pas du tout Vijeo-designer ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Soso
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 déc. 2020, 10:19

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par Soso »

Je dois la par exemple régler la température de consigne sur mon IHM (%MW) et une fois la température de consigne atteinte je dois passer à l'étape suivante mais je doute que lorsque je mets 350°C en consigne sur mon IHM cette valeur sera comprise par somachine.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Message par itasoft »

si sur ton IHM la variable externe CONSIGNE est est affectée à l'adresse de périphérique ex: %MW100 ça va arriver sur %MW100 de l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre