Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Bonjour,
Je programme actuellement un automate M221 sur somachine un capteur de pression 4-20mA ainsi qu'un capteur de température 4-20mA j'aimerai savoir comment est-ce que je pourrai faire ma mise à l’échelle afin de programmer en fonction des données que j’obtiens. La partie récupération de la température et de la pression je n'y arrive pas.
Merci.
Je programme actuellement un automate M221 sur somachine un capteur de pression 4-20mA ainsi qu'un capteur de température 4-20mA j'aimerai savoir comment est-ce que je pourrai faire ma mise à l’échelle afin de programmer en fonction des données que j’obtiens. La partie récupération de la température et de la pression je n'y arrive pas.
Merci.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Slts,
Sur les entrées analogique de mon automate M221 (TM3TI4)
Pour le capteur de température : -40 à +750°C en 4-20mA
Pour le capteur de pression : : 0 à 400 Bars en 4-20mA
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
slts,
mettre ces valeurs dans la configuration de l'entrée ana.
ex: Minimum=-400 maximum=7500 en 0.1 °C
ou
ex: Minimum=-40 maximum=750 en °C
mettre ces valeurs dans la configuration de l'entrée ana.
ex: Minimum=-400 maximum=7500 en 0.1 °C
ou
ex: Minimum=-40 maximum=750 en °C
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Merci beaucoup, la température et la pression seront réglables sur vijeodesigner comment est-ce que je pourrai les transférer de mon ihm à mon m221 ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
slts,
tu veux parler des consignes , dans Vijeo via des variables externes %MW comme pour tout
tu veux parler des consignes , dans Vijeo via des variables externes %MW comme pour tout
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Exactement et j'aimerai savoir comment est-ce je convertis mes données vijeo pour les utiliser sur somachine.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Slts,
Comprends pas, actuellement comment tu fais pour afficher le contenu d’une variable automate %MW ???
Ou alors tu ne connais pas du tout Vijeo-designer ?
Comprends pas, actuellement comment tu fais pour afficher le contenu d’une variable automate %MW ???
Ou alors tu ne connais pas du tout Vijeo-designer ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Je dois la par exemple régler la température de consigne sur mon IHM (%MW) et une fois la température de consigne atteinte je dois passer à l'étape suivante mais je doute que lorsque je mets 350°C en consigne sur mon IHM cette valeur sera comprise par somachine.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
si sur ton IHM la variable externe CONSIGNE est est affectée à l'adresse de périphérique ex: %MW100 ça va arriver sur %MW100 de l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr