7 résultats trouvés

par YAsvpp
08 avr. 2021, 16:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération
Réponses : 4
Vues : 1260

Re: Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération

salut,

mon problème est résolu mais je ne sais pas vraiment comment. j'ai supprimé un bonne partie du programme pour la réécrire, elle semble fonctionner pour cette version.

Pour répondre au sujet de la structure, elle contient :

- un bit "Activ" déclaré en tant qu'alarme

- 5 tableaux de 7 ...
par YAsvpp
08 avr. 2021, 12:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération
Réponses : 4
Vues : 1260

Re: Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération

Bonjour,

oui c'est ca, pour être plus précis, le contenu de mon message est de cette forme :

<var:Alarmes.MinDefs[0].GRD[2]>

Alarmes était le dossier dans lequel je stock des tableaux (MajDefs et minDefs) d'une structure regroupant des infos comme GRD (string[8] de 15 char).

Le contenu des ...
par YAsvpp
08 avr. 2021, 10:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération
Réponses : 4
Vues : 1260

Vijeo : réécriture de messages dynamiques a la génération

Bonjour,

je suis face à un problème concernant des alarmes dynamiques sur Vijeo. Le contenu du message en français est remplacée (lors du build) par celui de la dernière langue qui contient un champ dynamique.

J'ai actuellement un tableau de String (un par langue) dans lequel je stock une info. Le ...
par YAsvpp
29 déc. 2020, 11:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Alarmes dynamiques VIJEO Designer
Réponses : 9
Vues : 3351

Re: Alarmes dynamiques VIJEO Designer

Bonjour,

j'ai trouvé l'astuce suivante :

On stock dans des Strings la partie dynamique dans une langue.

dans un message d'erreur associé a un bit, on restitue un message sous la forme "texte <var N+l>..." (avec l était l'indice de langue).

Les messages sont alors réellement des alarmes, ils ...
par YAsvpp
23 déc. 2020, 09:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Alarmes dynamiques VIJEO Designer
Réponses : 9
Vues : 3351

Re: Alarmes dynamiques VIJEO Designer

Bonjour,

Il n'y a donc aucun moyen d'extraire un message de ressource vers une seconde ressource, une variable ou un message d'alarme ?

donc :
- le contenu d'une ressource de texte est lisible dans les afficheurs de message et les événements
- une alarme ne peut pas contenir le texte d'une ...
par YAsvpp
22 déc. 2020, 16:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Alarmes dynamiques VIJEO Designer
Réponses : 9
Vues : 3351

Re: Alarmes dynamiques VIJEO Designer

bonjour,

Je m'explique :

nos machines contiennent des composants pour lesquels les défauts que nous souhaitons afficher sont semblable.
On cherche à standardiser les défauts et éviter de passer trop de temps à rédiger les messages dans chaque langue pour chaque alarme uniquement parce qu'il y a ...
par YAsvpp
22 déc. 2020, 13:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Alarmes dynamiques VIJEO Designer
Réponses : 9
Vues : 3351

Alarmes dynamiques VIJEO Designer

Bonjour,

Je cherches à créer un système d'alarmes dynamiques sur Vijeo. Nos écran sont traduits dans plusieurs langues dont le chinois (pour faire toujours plus simple).
Pour couronner le tout, nous souhaitons utiliser le système d'alarmes ou au moins d’événements mais en gardant la gestion d ...