9 résultats trouvés
- 13 juil. 2023, 14:49
- Forum : Electricité
- Sujet : Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
- Réponses : 6
- Vues : 2821
Re: Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
Pardon je me suis peu etre mal exprimé. Ce qui saute c'est un interupteur diferenciel sur lequel j'ai beaucoup de choses (termo, lavevaisselle, four, éclairage du sous sol et éclairage exterieur et quelques prises, des extracteurs, l étang ...+ le tableau éléctrique dont fait l objet ce post ) Siiii ...
- 06 juil. 2023, 23:39
- Forum : Electricité
- Sujet : Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
- Réponses : 6
- Vues : 2821
Re: Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
merci pour ta reponse.
J'aimerai refaire le tableau car j'ai monte l installation pour mes essais et la mise en route...et le tableau laisse a desirer. :roll:
Les 3 pompes doseuses qui sont alimentées par le C2 consomment chacune 3,5 W en 230V. Chacune des phase de chaque pompe est protegées ...
J'aimerai refaire le tableau car j'ai monte l installation pour mes essais et la mise en route...et le tableau laisse a desirer. :roll:
Les 3 pompes doseuses qui sont alimentées par le C2 consomment chacune 3,5 W en 230V. Chacune des phase de chaque pompe est protegées ...
- 06 juil. 2023, 19:00
- Forum : Electricité
- Sujet : Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
- Réponses : 6
- Vues : 2821
Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
Bonjour.
Je pense cabler un petit tableau electrique simple
Il serait constitue de :
- un interupteur general magnetothermique de C20.
- Un diferentiel classe A 30 mA 40A
et ensuite
- un C16 pour alimenter le variateur de frequence
- un C2 pour la manoevre
- un C2 pour diverses petites ...
Je pense cabler un petit tableau electrique simple
Il serait constitue de :
- un interupteur general magnetothermique de C20.
- Un diferentiel classe A 30 mA 40A
et ensuite
- un C16 pour alimenter le variateur de frequence
- un C2 pour la manoevre
- un C2 pour diverses petites ...
- 15 avr. 2021, 15:28
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Choix automate pour debutant
- Réponses : 18
- Vues : 8967
Re: Choix automate pour debutant
Re bonjour.
sympat les automates vintage...
:D
J'ai choisi finalement de tester un smart relay Logo. surtout pour la compatibilite KNX qui m attire sur des projets domestiques eventuels. J'ai commencé une simulation en ladder et pour l'instant je ne suis pas limité par les fonctions de l ...
sympat les automates vintage...
:D
J'ai choisi finalement de tester un smart relay Logo. surtout pour la compatibilite KNX qui m attire sur des projets domestiques eventuels. J'ai commencé une simulation en ladder et pour l'instant je ne suis pas limité par les fonctions de l ...
- 18 mars 2021, 11:59
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Choix automate pour debutant
- Réponses : 18
- Vues : 8967
Re: Choix automate pour debutant
Merci, pour vos réponses,
Crouzet n'est pas du tout distribué ici. Et je pense avoir besoin de trouver facilement des supports ...videos youtube et autres cours pour m'aider et me lancer aussi j'aimerai rester sur des marques tres tres connues.
En regardant le software de zelio, gerer des sorties ...
Crouzet n'est pas du tout distribué ici. Et je pense avoir besoin de trouver facilement des supports ...videos youtube et autres cours pour m'aider et me lancer aussi j'aimerai rester sur des marques tres tres connues.
En regardant le software de zelio, gerer des sorties ...
- 12 mars 2021, 11:45
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Choix automate pour debutant
- Réponses : 18
- Vues : 8967
Re: Choix automate pour debutant
Merci. Pour vos conseils. Je me demande si la m221 n accepte pas un langage de niveau plus élaboré commencer sur un smartrelai type logo (très bon marché sur eBay,) serait un bon debut. Où de la perte d'energie. Pardon pour ce doute ...vos réponses son très claires. Merci
- 11 mars 2021, 12:44
- Forum : Présentation
- Sujet : Presentation PaulF
- Réponses : 1
- Vues : 1278
Presentation PaulF
Bonjour, Je viens de decouvrir ce forum. Le concept d'entraide me parait fort enrichissant.
De formation initiale en biochimie , je travaille en mantenance industrielle et j'aide aussi quelques jeunes à etudier.
De formation initiale en biochimie , je travaille en mantenance industrielle et j'aide aussi quelques jeunes à etudier.
- 11 mars 2021, 12:16
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Choix automate pour debutant
- Réponses : 18
- Vues : 8967
Choix automate pour debutant
Bonjour,
Je suis vraiment novice en automatisme. J'aimerai me former tout en realisant quelques petits projets.
Je ne suis pas un mauvais electromécanicien de maintenance mais je n'ai jamais eu l'occasion de programmer de PLC.
J'ai deja realisé des tableaux electriques avec une logique cablée ...
Je suis vraiment novice en automatisme. J'aimerai me former tout en realisant quelques petits projets.
Je ne suis pas un mauvais electromécanicien de maintenance mais je n'ai jamais eu l'occasion de programmer de PLC.
J'ai deja realisé des tableaux electriques avec une logique cablée ...
- 11 mars 2021, 11:08
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Defaut 3130 sur un ACS580
- Réponses : 1
- Vues : 4213
Re: Defaut 3130 sur un ACS580
Bonjour, J ai eu le meme probleme sur un acq580 et moteur triphasique. avec ce defaut qui apparaissait de temps en temps. l'entree de courant semblait correcte. En fait je pense le desequilibre de phase etait lie a la sortie variateur (Bornes de conexion sulfatees dans la caisse de conexion du ...