Re: Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques

Pardon je me suis peu etre mal exprimé. Ce qui saute c'est un interupteur diferenciel sur lequel j'ai beaucoup de choses (termo, lavevaisselle, four, éclairage du sous sol et éclairage exterieur et quelques prises, des extracteurs, l étang ...+ le tableau éléctrique dont fait l objet ce post ) Siiii ...
par PaulF
06 juil. 2023, 23:39
Forum : Electricité
Sujet : Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
Réponses : 6
Vues : 2821

Re: Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques

merci pour ta reponse.

J'aimerai refaire le tableau car j'ai monte l installation pour mes essais et la mise en route...et le tableau laisse a desirer. :roll:


Les 3 pompes doseuses qui sont alimentées par le C2 consomment chacune 3,5 W en 230V. Chacune des phase de chaque pompe est protegées ...
par PaulF
06 juil. 2023, 19:00
Forum : Electricité
Sujet : Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques
Réponses : 6
Vues : 2821

Le calibre de interupteur general doit il etre superieur a la somme des magnetothermiques

Bonjour.

Je pense cabler un petit tableau electrique simple

Il serait constitue de :

- un interupteur general magnetothermique de C20.
- Un diferentiel classe A 30 mA 40A

et ensuite
- un C16 pour alimenter le variateur de frequence
- un C2 pour la manoevre
- un C2 pour diverses petites ...
par PaulF
15 avr. 2021, 15:28
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Choix automate pour debutant
Réponses : 18
Vues : 8967

Re: Choix automate pour debutant

Re bonjour.
sympat les automates vintage...
:D

J'ai choisi finalement de tester un smart relay Logo. surtout pour la compatibilite KNX qui m attire sur des projets domestiques eventuels. J'ai commencé une simulation en ladder et pour l'instant je ne suis pas limité par les fonctions de l ...
par PaulF
18 mars 2021, 11:59
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Choix automate pour debutant
Réponses : 18
Vues : 8967

Re: Choix automate pour debutant

Merci, pour vos réponses,

Crouzet n'est pas du tout distribué ici. Et je pense avoir besoin de trouver facilement des supports ...videos youtube et autres cours pour m'aider et me lancer aussi j'aimerai rester sur des marques tres tres connues.

En regardant le software de zelio, gerer des sorties ...
par PaulF
12 mars 2021, 11:45
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Choix automate pour debutant
Réponses : 18
Vues : 8967

Re: Choix automate pour debutant

Merci. Pour vos conseils. Je me demande si la m221 n accepte pas un langage de niveau plus élaboré commencer sur un smartrelai type logo (très bon marché sur eBay,) serait un bon debut. Où de la perte d'energie. Pardon pour ce doute ...vos réponses son très claires. Merci
par PaulF
11 mars 2021, 12:44
Forum : Présentation
Sujet : Presentation PaulF
Réponses : 1
Vues : 1278

Presentation PaulF

Bonjour, Je viens de decouvrir ce forum. Le concept d'entraide me parait fort enrichissant.
De formation initiale en biochimie , je travaille en mantenance industrielle et j'aide aussi quelques jeunes à etudier.
par PaulF
11 mars 2021, 12:16
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Choix automate pour debutant
Réponses : 18
Vues : 8967

Choix automate pour debutant

Bonjour,

Je suis vraiment novice en automatisme. J'aimerai me former tout en realisant quelques petits projets.

Je ne suis pas un mauvais electromécanicien de maintenance mais je n'ai jamais eu l'occasion de programmer de PLC.
J'ai deja realisé des tableaux electriques avec une logique cablée ...
par PaulF
11 mars 2021, 11:08
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Defaut 3130 sur un ACS580
Réponses : 1
Vues : 4213

Re: Defaut 3130 sur un ACS580

Bonjour, J ai eu le meme probleme sur un acq580 et moteur triphasique. avec ce defaut qui apparaissait de temps en temps. l'entree de courant semblait correcte. En fait je pense le desequilibre de phase etait lie a la sortie variateur (Bornes de conexion sulfatees dans la caisse de conexion du ...