3 résultats trouvés

par siemph
18 juin 2021, 11:12
Forum : Section soft
Sujet : Numérotation automatique fil SEE ELECTRICAL V8R3
Réponses : 1
Vues : 6354

Numérotation automatique fil SEE ELECTRICAL V8R3

Bonjour,
Je cherche désespérément à effectuer une numérotation automatique de mes fils par folio.
ex: sur le folio 12 ---- numéros de fil: 1200, 1201, 12.., etc...

Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
par siemph
09 avr. 2021, 12:40
Forum : Siemens
Sujet : Problème Profinet
Réponses : 5
Vues : 3236

Re: Problème Profinet

Bonjour, j'ai trouvé la solution.

Pour répondre aux questions:
- Je voyais bien les équipements PN, ils étaient correctement relié au réseau PROFINET de ma CPU
- Le switch n'est pas représenté sur la vue réseau TIA PORTAL
- J'ai tout débranché et rebranché au fur et à mesure mais dès que je ...
par siemph
08 avr. 2021, 15:59
Forum : Siemens
Sujet : Problème Profinet
Réponses : 5
Vues : 3236

Problème Profinet

Bonjour, je suis en train d'installer un S7-1200 avec trois périphériques décentralisés ET200eco PN.
J'ai donc paramétrer les différentes adresses IP ainsi que leurs noms.
J'ai également paramétrer les différents ports X1P1 et X1P2 de chaque modules.
Ma topologie est une topologie en ligne.
Ma CPU ...