4 résultats trouvés

par nicoso
27 mai 2021, 20:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4
Réponses : 6
Vues : 1356

Re: Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4

Bien vu Itasoft,
Donc mon branchement était bon. Sauf que j'avais mis la sortie %Qw5.3 en 4-20ma directement sur la sortie de mon PID sans faire de mise à l'échelle.
Donc je prend la sortie du PID que je divise par 10, puis multiplication par 16, et enfin je rajoute 4000 pour obtenir du 4-20ma pour ...
par nicoso
27 mai 2021, 12:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4
Réponses : 6
Vues : 1356

Re: Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4

Alimenté la carte, c'est déjà fait. Le voyant vert est allumé en fixe
Les autres sorties qui sont en 0-10 v fonctionne très bien.
par nicoso
27 mai 2021, 11:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4
Réponses : 6
Vues : 1356

Re: Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4

J'ai un souci lors du câblage des sorties 4-20mA sur TM3AQ4 de mon M221.
Pour vérifier le bon fonctionnement de mon programme, j'ai branché l'entrée 4-20mA d'un régulateur sur la sortie du tm3, j'ai également mis un multimètre pour vérifier.
Les 2 appareils m'indique 4,00mA quelque soit la valeur de ...
par nicoso
27 mai 2021, 11:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4
Réponses : 6
Vues : 1356

Câblage sortie analogique 4-20mA sur TM3AQ4

Bonjour, je suis nouveau sur votre forum.
Technicien de maintenance agroalimentaire depuis 20 ans.
Je suis actuellement en train de faire de A à Z un retrofite sur l'armoire d'un tunnel de cuisson qui a + 25 ans . Plan, câblage, programme automate et écran puis mise en place de la nouvelle armoire ...