Merci pour vos réponses,
J'ai trouvé que le démarreur fonctionne avec des paramètres fausses: un courant nominal 39,9A et une vitesse 1500rpm!!!!! On n'a pas compris d'où il a eu ces paramètres, on change ces paramètres manuellement ou par TIA portal, après quelques minutes il revient au fausses ...
2 résultats trouvés
- 23 juin 2021, 12:21
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de démarrage avec démarreur 3RW55
- Réponses : 4
- Vues : 2192
- 19 juin 2021, 17:01
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de démarrage avec démarreur 3RW55
- Réponses : 4
- Vues : 2192
Problème de démarrage avec démarreur 3RW55
Mon démarreur 3RW55 démarreur de la manière comme vous pouvez la voir dans la vidéo
https://youtu.be/Nv2elh9klwk
C'est quoi le problème à votre avis, c'est une pompe d'eau le moteur est 45Kw , 78A, 2960rpm.
https://youtu.be/Nv2elh9klwk
C'est quoi le problème à votre avis, c'est une pompe d'eau le moteur est 45Kw , 78A, 2960rpm.