11 résultats trouvés

par Gogo
21 juil. 2021, 09:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Merci c'est bon j'ai pu réaliser le bon câblage pour ma sonde et mon erreur s'est volatilisé ! J'ai du câbler mon capteur de manière à être en série avec l'alimentation (le + du capteur vers le 24V le - vers le module et etc..) Je vous remercie grandement pour votre aide à tous ! ce forum est vraime...
par Gogo
21 juil. 2021, 08:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Bonjour bonjour, Voici mon avancement sur le problème J'ai brancher un alimentation externe à mon capteur en parallèle à mon module ACI 0320. Cette fois-ci je reçois une valeur un peu plus cohérente mas néanmoins elle ne varie pas comme je l'attendais et j'ai toujours cette erreur sur ma voie qui gé...
par Gogo
20 juil. 2021, 14:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Salut ! Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont.. sinon voici la doc de ton produit : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=31007716K01000.pdf&p_Doc_Ref=31007716K01000 Page 86 et plus.. ET oui, il te faut alimenter tes ca...
par Gogo
20 juil. 2021, 14:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Je n'avais pas remarquer mais normalement la fonction du PDT3100 est bien de distribuer de l'alimentation au modules d'entrée sorties de l'ilot mais est-ce qu'il sert aussi à pouvoir alimenter les capteur directement par les voies du ACI 0320 ou il faut réellement alimenter notre capteur autrement ?
par Gogo
20 juil. 2021, 13:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

La carte STBACI0320 n'alimente pas les capteurs. Ce sont des entrées passives. Vous n'avez pas d'autres entrées analogiques sur l'îlot STB ? Je pense que ça doit venir de la il me faut une alimentation externe pour mon capteur. Sinon non je n'ai pas d'autre entrée analogique sur mon STB après je sa...
par Gogo
20 juil. 2021, 08:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Salut merci pour vos réponses et désolé de mes précisions tardives. Si je comprend bien c'est qu'il faudrait que j'alimente mon capteur/sonde autrement que par les entrées du module STB ACI 0320 ? Alors le problème je sais vraiment pas j'ai l'impression que le erreur réseau est un peu une erreur gén...
par Gogo
19 juil. 2021, 11:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Ouep dès que j'active une voie dans l'éditeur de module de Advantys et que je le lance ca me sors "Erreur de noeud"
par Gogo
19 juil. 2021, 10:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Courant 4/20 mA. Moi-même je ne comprend pas mais j'ai toujours cette erreur de nœud qui m'empêche de recevoir les valeurs de cette sonde. Je pense que ca doit venir d'un mauvais paramétrage de Advantys mais pourtant j'ai check pleins de truc et tout à l'air en ordre, et quand je fais des recherche ...
par Gogo
19 juil. 2021, 10:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

En gros, le module d'entrée analogique STB ACI0320 possède 4 voies/entrées ou tu peux brancher tes capteurs. Dans le logiciels Advantys quand tu configure le module tu peux activé ou désactivé ces voies si par exemple tu n'as pas de capteur dessus. Et c'est au moment ou quand j'active une voie ça me...
par Gogo
19 juil. 2021, 09:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STB ACI0320
Réponses : 22
Vues : 4839

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Oui que je branche ma sonde ou pas j'ai une erreur de noeud lorsque j'active ma voie sur le STB je suis a peu près sur que ça doit être quelque chose que je ne vois pas car j'ai essayé sur plusieurs module ACI0320 et j'ai toujours la même erreur.