Et bien c'était bien ça!!!
Dans la config de l'équipement Modbus, l'ordre de mot des doubles mots était paramétré sur "Mot de poids fort en premier"
=> Je l'ai passé sur "Mot de poids faible en premier" => Problème résolu
Après, comment ce paramètre s'est retrouvé changé entre Vijeo 6.1 et 6.2, c ...
5 résultats trouvés
- 28 juil. 2021, 15:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 3287
- 28 juil. 2021, 14:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 3287
Re: Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
Je viens trouver un vieux post d'Ulairi concernant poids, faible et fort.
Je vais voir si ça peut-être ça et je vous redis.
Je vais voir si ça peut-être ça et je vous redis.
- 28 juil. 2021, 14:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 3287
Re: Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
Merci pour votre aide.
N'étant pas automaticien de métier, j'ai 2 questions:
- Qu'appelez vous une variable topographique?
- Où puis-je trouver le réglage des poids faible/fort dans mon projet IHM?
Je confirme bien que le projet est exactement le même et n'a connu aucune modification depuis sa ...
N'étant pas automaticien de métier, j'ai 2 questions:
- Qu'appelez vous une variable topographique?
- Où puis-je trouver le réglage des poids faible/fort dans mon projet IHM?
Je confirme bien que le projet est exactement le même et n'a connu aucune modification depuis sa ...
- 28 juil. 2021, 13:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 3287
Re: Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
Ulairi:
- J'ai fait l'essais sur une variable en activant la mise à l'échelle avec 0 en mini et 100 en maxi.
=> C'est pas mieux.
Béryl:
- Pour "1" rentré dans mon XBT, je reçoit 65536 dans la CPU.
- Mes variables concernées sont des UDINT et c'est étrange car je ne peux en modifier le type, grisé ...
- J'ai fait l'essais sur une variable en activant la mise à l'échelle avec 0 en mini et 100 en maxi.
=> C'est pas mieux.
Béryl:
- Pour "1" rentré dans mon XBT, je reçoit 65536 dans la CPU.
- Mes variables concernées sont des UDINT et c'est étrange car je ne peux en modifier le type, grisé ...
- 27 juil. 2021, 17:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 3287
Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
Bonjour,
Tout d'abord je me présente, je suis Julien, je ne suis pas automaticien, je travaille au sein d'un service de maintenance industrielle dans une usine d'agro.
Mais je pratique de temps en temps l'automatisme (Schneider, Siemens, Omron, SEW).
Là j'ai un soucis que je n'ai jamais rencontré ...
Tout d'abord je me présente, je suis Julien, je ne suis pas automaticien, je travaille au sein d'un service de maintenance industrielle dans une usine d'agro.
Mais je pratique de temps en temps l'automatisme (Schneider, Siemens, Omron, SEW).
Là j'ai un soucis que je n'ai jamais rencontré ...