Bonjour MFERRET,
As-tu essayé d'envoyer une consigne du genre 4% ou 90% au lieu de 0% ou 100% ?
Le "FbSendDimValue" dispose d'une entrée hystérésis et peut être que lorsque tu envoie un consigne à 0% ou 100% cela engendre un dépassement de limite?
1 résultat trouvé
- 21 oct. 2021, 09:32
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Problème de gradation luminaire DALI via Multi-Maitre 753-647
- Réponses : 1
- Vues : 1242