Ok merci
Bon weekend
7 résultats trouvés
- 28 janv. 2022, 15:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
- 28 janv. 2022, 15:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat
Je viens de vous envoyer un message en mp mais ça n a pas l air de fonctionner
- 28 janv. 2022, 14:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat
Re a tous .
J utilise visu 3 et edidos 2 . J ai les sad et càd sur papier, je vais essayer de les retrouver en format pdf. J' ai le plan élec en pdf.
Je suis en Normandie.
Donc le but c'est de trouver le bloc de commande et le mot de réponse .
Je vais essayer c est assez vague. Je reprend mercredi ...
J utilise visu 3 et edidos 2 . J ai les sad et càd sur papier, je vais essayer de les retrouver en format pdf. J' ai le plan élec en pdf.
Je suis en Normandie.
Donc le but c'est de trouver le bloc de commande et le mot de réponse .
Je vais essayer c est assez vague. Je reprend mercredi ...
- 28 janv. 2022, 07:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat
Bonjour ,
j ai regarde les mots M6 = 1285 et m7 = 0
Je ne sais pas tester la cli ( roue codeuse sur 5 ? )
Coupleur 1 et 2 sont marqués correctement roue codeuse ok.
Non pas d échange de régulateurs a ma connaissance.
Les adresses sont correct .
Le cad et sad ? Les plans elec et auto ?
La comm ...
j ai regarde les mots M6 = 1285 et m7 = 0
Je ne sais pas tester la cli ( roue codeuse sur 5 ? )
Coupleur 1 et 2 sont marqués correctement roue codeuse ok.
Non pas d échange de régulateurs a ma connaissance.
Les adresses sont correct .
Le cad et sad ? Les plans elec et auto ?
La comm ...
- 27 janv. 2022, 19:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat
Ce sont des pyromat 300 + non 640
- 27 janv. 2022, 19:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat
Bonjour et merci de vos pistes.
La cli a été changée a plusieurs reprise donc je ne la remet plus en cause.
C est la carte cli 2 qui a été en défaut dans un premier temps visu des pyromat 640 puis la cli 1 idem retour des intensités moteur.
Le protocole utilisé ( sucette a l arrière de la cli ...
La cli a été changée a plusieurs reprise donc je ne la remet plus en cause.
C est la carte cli 2 qui a été en défaut dans un premier temps visu des pyromat 640 puis la cli 1 idem retour des intensités moteur.
Le protocole utilisé ( sucette a l arrière de la cli ...
- 26 janv. 2022, 15:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : SMC 600 plus de comm avec les pyromat
- Réponses : 13
- Vues : 3266
SMC 600 plus de comm avec les pyromat
bonjour,
Je suis désemparé. J ai un automate SMC 600 qui ne communique plus avec ses régulateurs pyromat. Je vois bien la cli battre, je l ai déjà changé mais rien les valeurs restent figées. Il y a t il une méthode pour localiser la panne. Merci a ceux qui prendront le temps de répondre.
Je suis désemparé. J ai un automate SMC 600 qui ne communique plus avec ses régulateurs pyromat. Je vois bien la cli battre, je l ai déjà changé mais rien les valeurs restent figées. Il y a t il une méthode pour localiser la panne. Merci a ceux qui prendront le temps de répondre.