SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Serge76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 26 janv. 2022, 14:38

SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Serge76 »

bonjour,
Je suis désemparé. J ai un automate SMC 600 qui ne communique plus avec ses régulateurs pyromat. Je vois bien la cli battre, je l ai déjà changé mais rien les valeurs restent figées. Il y a t il une méthode pour localiser la panne. Merci a ceux qui prendront le temps de répondre.
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par fish »

Bonjour,
Je ne vais pas pouvoir t'aider, mais juste pour info, cet automate n'est plus commercialisé depuis 1995...
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par DurandO »

Serge76 a écrit : 26 janv. 2022, 15:12 bonjour,
Je suis désemparé. J ai un automate SMC 600 qui ne communique plus avec ses régulateurs pyromat. Je vois bien la cli battre, je l ai déjà changé mais rien les valeurs restent figées. Il y a t il une méthode pour localiser la panne. Merci a ceux qui prendront le temps de répondre.
Bonjour,
Es-tu sur que ce soit la CLI qui est cause?
As-tu vérifié le câblage, y-a-t-il eut des modifications élec?

quelle CLI quel logiciel ?

Tu peux interpréter le mot de réponse.
En fonction du n° de coupleur, tu as les mots de config et commande suivants associés :
N°1 M4 M5
N°2 M6 M7
N°3 M8 M9

etc..
Pour exécuter une commande, on charge dans le mot de commande l'adresse du bloc de commande.
Il te faut donc retrouver dans le programme le chargement de ce mot. La valeur chargée te donne l'adresse du bloc de commande.
Dans le bloc de commande, le 2ème mot défini l'adresse du mot de réponse.
C'est le mot ayant cette adresse qu'il faut interpréter.
Il contient la phase d’exécution, le nombre de relance et code d'erreur dépendant du logiciel (JBUS, etc...)

Cordialement.
Durand.O
Serge76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 26 janv. 2022, 14:38

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Serge76 »

Bonjour et merci de vos pistes.

La cli a été changée a plusieurs reprise donc je ne la remet plus en cause.
C est la carte cli 2 qui a été en défaut dans un premier temps visu des pyromat 640 puis la cli 1 idem retour des intensités moteur.

Le protocole utilisé ( sucette a l arrière de la cli ) est jbus je vais demain le confirmer.

Je n' avais pas cette notion de mot de commande et de réponse je vais essayer de comprendre et regarder cette nouvelle piste.

Le cablage électrique a été modifié certain pyromats sont dotés d une carte de com supplémentaires dans le fond de panier.

Le mot réponse : on voit les diodes de la cli battre mais tous est figé on voit aussi une erreur calcul sur l écran d exploitation.

Je vous tiens au courant si cela avance.
Merci
Cordialement
S.thorel
Serge76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 26 janv. 2022, 14:38

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Serge76 »

Ce sont des pyromat 300 + non 640
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Si ca bagotte, ça veut dire que la CLI envoie bien des trames jbus, donc je pense que le problème vient plus de tes esclaves.

Pour résumer:
As tu essayé de tester ta CLI ? Roue codeuse sur 5 avant de faire un STOP/RUN ?
Que t'indique le numéro du coupleur ? 1, 2 ?
La roue codeuse est codée correctement ?
Tu as changé les Pyromat plus 300? Ou le problème est survenu d'un coup ?
As-tu vérifié l'adressage Jbus des Pyromat ?
Est-ce que tu peux nous envoyer le SAD et CAD de ton projet ? (je suis sur PORTADOC).

A te lire,
Serge76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 26 janv. 2022, 14:38

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Serge76 »

Bonjour ,
j ai regarde les mots M6 = 1285 et m7 = 0
Je ne sais pas tester la cli ( roue codeuse sur 5 ? )
Coupleur 1 et 2 sont marqués correctement roue codeuse ok.
Non pas d échange de régulateurs a ma connaissance.
Les adresses sont correct .

Le cad et sad ? Les plans elec et auto ?
La comm régulateurs est bien sur la cli 2 .
Un stop run n a rien fait.


Si M6 = 1285 je dois regarder le mot 1285 ?
Merci de votre aide
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Bernardo59 »

Salut,

Si c'est marqué 1 et 2, et que sur la roue codeuse tu as bien codé 1 et 2 sur les deux cartes, les cartes doivent être fonctionnelles.
Le CAD c'est le programme de calcul du programme du SMC 600, le SAD c'est le séquentielle.
Tu utilises quoi comme programme ? PORTDACO ou VPSOFT ?
Il faut regarder la valeur des mots M1285, M1286, M1287 et M1288.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par DurandO »

Bernardo59 a écrit : 28 janv. 2022, 09:25 Il faut regarder la valeur des mots M1285, M1286, M1287 et M1288.
Bonjour,
si M6 = 1285, cela indique que le bloc de configuration est contenu dans les mots suivants M1285 à 1288 comme dit Bernard.
Mais cela c'est le bloc de config qui m'a pas de raison d'avoir changé.
Ce qu'il faut rechercher, c'est le bloc de commande et surtout le mot de réponse.
L'erreur calcul peut provenir de la réponse incorrecte qui serait mal gérée. Par exemple attente MR = 0 : à voir dans le programme calcul.
Si M7 = 0 cela signifie que la commande a été acceptée par le coupleur.
La suite dépend du mot de réponse si MR = 0 c'est bon, sinon il faut analyser l'erreur.

Pour le diagnostique, il est possible de passer l'API en manuel et de modifier en ligne le mot de commande et analyser la réponse.
En faisant cela pour chaque esclave, on peut déterminer lequel ne répond pas.
As-tu une sauvegarde ?
As-tu une console ?
Dans quelle région tu situe-tu ?


Un extrait de la doc JBUS pour d'aider à comprendre : Extrait doc JBUS
Serge76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 26 janv. 2022, 14:38

Re: SMC 600 plus de comm avec les pyromat

Message par Serge76 »

Re a tous .
J utilise visu 3 et edidos 2 . J ai les sad et càd sur papier, je vais essayer de les retrouver en format pdf. J' ai le plan élec en pdf.
Je suis en Normandie.
Donc le but c'est de trouver le bloc de commande et le mot de réponse .

Je vais essayer c est assez vague. Je reprend mercredi, je vous tient au courant .
Merci pour votre aide encore une fois et bon weekend
Répondre