19 résultats trouvés

par zoko
04 mai 2016, 14:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Alors on s'approche du but avec le compteur FC. J'ai environs 1009 impulsion pour 9.2 litres réel. le compteur compte un petit peux moins . voici ce que m'a dit le constructeur : C) me pulsations sont généré par un ampoule Reed, donc il y a des pic et des "rebound " Il faut filtrer le pic ...
par zoko
04 mai 2016, 13:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Je vais essayer avec un compteur %FC.

Ma pompe a un débit max de 15L/min soit une fréquence de 25Hz au maximun pour les impulsions.

Oui, pour savoir le volume j'ai un bidon de 20 litres gradué.

Le constructeur me dit de mettre une résistance de 10Kohm sur le fil du compteur .

Merci !
par zoko
04 mai 2016, 12:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Hello, Mon alim externe me sert pour alimenté mon afficheur 24Vdc. Mon automate M221 possède une source 24V et 0V, j'ai ponté le 0V avec le COM et branché toute mes entrées avec cette sources. Le problème est que le compteur fait une puissance de 3W maxi, je ne voulais pas utilisé la source de l'aut...
par zoko
04 mai 2016, 09:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Hello ,

Je viens de résoudre le problème, j'ai pris le +24Vdc de l'entrée automate directement à la place de l'alim externe et ca compte tout les impulsions maintenant.

Le problème c'est que ca compte trop ! J'ai eu 5714 imp alors que j'ai remplie 20 litres !

Help ! merci
par zoko
03 mai 2016, 22:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Donc, la polarité n'a pas d'importance, j'ai mis "aucun filtre" sur l'entrée %I.O7.

Sinon c'est 12 ou 3ms mais je suppose que ça sera encore pire .

Thx
par zoko
03 mai 2016, 22:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

D'accord, donc d’après la documentation je suis bien en monophasé car je ne fait que du comptage croissant.

Donc pourquoi mon compteur ne compte-il pas toutes les impulsions ?

En fréquencemètre ça pourrait fonctionné ?

Merci de votre aide.
par zoko
03 mai 2016, 21:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Hello,

J'ai uniquement ceci sur le compteur à émetteur d'impulsion.

https://www.oilybits.com/downloads/Pius ... Manual.pdf

Merci de ton aide.
par zoko
03 mai 2016, 18:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
Réponses : 21
Vues : 10111

Comment choisir le type de compteur ?

Hello, J'ai un soucis avec mon comptage sur mon M221. J'ai un compteur à émetteur d'impulsion 0.01L/imp, j'ai mis un compteur %HSC3 en monophasé. Le problème est que le compteur ne compte pas toutes les impulsions ce qui me donne un volume faux. J'ai testé le compteur à émetteur d'impulsion avec un ...
par zoko
03 mai 2016, 10:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Réinisialiser bobine somachine
Réponses : 2
Vues : 2035

Re: Réinisialiser bobine somachine

Hello !

Super merci pour ta réponse ! je pensais que les bobine de sortie étaient obligatoirement contrôlées pas (S) et (R).
Ca va sacrément simplifié mon programme ! (je suis débutant en prog)

Bonne journée
par zoko
02 mai 2016, 19:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Réinisialiser bobine somachine
Réponses : 2
Vues : 2035

Réinisialiser bobine somachine

Bonjour à tous

Je voulais savoir si c'était possible de réinitialiser une sortie du M221 par le manque d'une condition.

Car mon problème est que la bobine de sortie s'active bien mais il faut à chaque fois refaire une ligne pour la réinitialiser.