Bonjour à tous,

Merci pour toutes vos réponses, vous m'ôtez une poutre du pied, je vais de ce pas explorer ces pistes.

Pour ceux qui se posaient la question, le besoin est lié aux règles de cybersécurité de Schneider, en gros, les NAS sont interdits, la seule chose autorisée c'est le serveur de l ...
par Piceti
03 mai 2022, 09:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Backup automatique de programme automate
Réponses : 8
Vues : 2552

[Ecostruxure Control Expert] Backup automatique de programme automate

Bonjour à tous,

Après des années à avoir parcouru sans jamais poster ce forum tel un ninja, des recherches google infructueuses me poussent à interagir avec vous dans l'espoir que vos lumières me permettent de débloquer une situation qui bien que non critique, commence à être gênante.