35 résultats trouvés

par Oliver
14 nov. 2025, 15:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Accès lecture seul programme automate
Réponses : 3
Vues : 842

Accès lecture seul programme automate

Bonjour messieurs,

J'ai une question pour vous. J'aimerai savoir si il est possible d'avoir accès aux programmes automates schneider (Premium, M340, M580, M221, M251) mais uniquement en lecture seul.

Je m'explique un peu mieux. On aimerai former des techniciens de maintenance a se connecter et ...
par Oliver
28 févr. 2025, 13:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : READ VAR station ositrack
Réponses : 5
Vues : 1429

Re: READ VAR station ositrack

Exactement.

D'ailleurs pour l'index je peux écrire, 27 ou 16#0000001B aussi non ?
par Oliver
28 févr. 2025, 13:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : READ VAR station ositrack
Réponses : 5
Vues : 1429

Re: READ VAR station ositrack

Merci Ita :D

J'espère que ca veut dire que je ne me trompe pas.

Les tests me le diront, mais je voulais me rassurer avant de pousser ça
par Oliver
28 févr. 2025, 11:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : READ VAR station ositrack
Réponses : 5
Vues : 1429

READ VAR station ositrack

Bonjour,

J'ai actuellement en production des puces RFID sur lequel il est inscrit 27 champs.
Ces champs sont utilisés pour du suivi de production. C'est une station ositrack qui vient écrire dans ces puces là

La puce RFID ayant encore de la capacité j'aimerai lui rajouté 2 champs supplémentaires à ...
par Oliver
27 févr. 2025, 08:23
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex insight explorer : etat d'un event
Réponses : 1
Vues : 2676

Cognex insight explorer : etat d'un event

Bonjour,

Je chercher à savoir comment, sur insight explorer en mode tableur, je peux récupérer l'état d'un event sans utiliser la fonction count.

Mon but est, comme en automatisme on utiliserai le front montant, de récupérer l'information dans mon programme qu'un event vient d'être déclenché ...
par Oliver
17 févr. 2025, 09:50
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex : double temps integration
Réponses : 12
Vues : 41283

Re: Cognex : double temps integration


Ci-joint un exemple de sélection du temps d'exposition par activation d'événements:
- l'évenement A8 sélectionnne le temps d'exposition B8
- l'évenement A10 sélectionnne le temps d'exposition B10.
Dans l'exemple, les 2 événements sont activés par Soft 0 et Soft 1, tu peux les modifier avec Discret ...
par Oliver
20 janv. 2025, 08:32
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex : double temps integration
Réponses : 12
Vues : 41283

Re: Cognex : double temps integration

Bonjour,

merci pour le retour.

2 choix s'offrent à moi désormais :
- 1 : Créer une com avec l'automate pour activer le soft event.
- 2 : Lors du trigger envoyé par l'automate créer une formule qui anticipe le futur temps d'intégration.

La solution n°2 me parait simple pour moi et je sais quelle ...
par Oliver
17 janv. 2025, 10:46
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex : double temps integration
Réponses : 12
Vues : 41283

Re: Cognex : double temps integration

Je pense que je pense être capable de programmer une équation qui permet d'anticiper le prochain temps d'intégration sans pour autant désynchroniser mes séquences. Cela sera plus simple à programmer en comparaison d'une nouvelle communication.

est-ce que c'est envisageable selon vous ou c'est ...
par Oliver
16 janv. 2025, 15:50
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex : double temps integration
Réponses : 12
Vues : 41283

Re: Cognex : double temps integration

Sur le principe de conception de l'enchainement, il faut que j'écrive la valeur d'intégration avant que le programme automate envois le dcy.
Quand la caméra reçoit le DCY elle exécute l'acquisition d''image avec la valeur d'intégration renseigné à ce moment la. Etes vous d'accord ?
par Oliver
16 janv. 2025, 12:41
Forum : Vision industrielle
Sujet : Cognex : double temps integration
Réponses : 12
Vues : 41283

Re: Cognex : double temps integration

Merci pour vos retour.

C'est un TSX P57 4634M.