5 résultats trouvés
- 13 juin 2024, 09:55
- Forum : Siemens
- Sujet : Abonnés accessibles PN/IE introuvable
- Réponses : 0
- Vues : 47
Abonnés accessibles PN/IE introuvable
Bonjour à tous, je souhaite me connecter via Ethernet sur un TP900 comfort sous TIA Portal V13, Lorsque je fais une recherche des abonnés accessibles, le type d'interface PN/IE n'apparait pas alors que la communication est bien configuré dans Appareils & Réseaux ; il n'y a que l'interface TeleSe...
- 13 déc. 2022, 11:14
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
- Réponses : 11
- Vues : 1810
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Ou faut il que je câble comme ça, avec le 0 raccordé au Commun de ma carte analogique ?
- 13 déc. 2022, 11:12
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
- Réponses : 11
- Vues : 1810
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Salut ! La sonde TR11H c'est du PT100. Pour l'avoir en 4-20mA, tu as forcément une option TR-15 (en version intégrée ou en version rail DIN) C'est pour de l'application en milieu ATEX ? et oui, il faut alimenter la sonde. Voir page 18 : https://www.wika.fr/upload/OI_T15_fr_es_74603.pdf Hello, ce bo...
- 13 déc. 2022, 11:11
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
- Réponses : 11
- Vues : 1810
Re: Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Bonjour. C’était pas plus simple de juste mettre une résistance de 500 Ohm entre les 2 pins de ton entrée analogique ? Souvent sur les cartes ou y'a un switch pour passer d'un mode a l'autre, il ne sert qu'a basculer une résistance présente a l’intérieur de la carte. Sans sortir mon multimètre ça m...
- 13 déc. 2022, 09:53
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
- Réponses : 11
- Vues : 1810
Câblage Sonde 4-20mA sur carta ana 0-10V
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de pouce svp, je dois remonter la température d'une sonde wika TR11-h (4-20mA) sur un plc 1769-L16ER-BB1B avec carte analogique 1734-IE2v (0-10V) J'ai pris un convertisseur de signal de marque RadioSpares ref 192-3396, j'ai bien mis le Switch en 1-ON 2-ON 3-OFF 4-OFF 5...