4 résultats trouvés

par axem
15 mars 2023, 14:32
Forum : Electricité
Sujet : electronique ventilation
Réponses : 15
Vues : 2719

Re: electronique ventilation

Merci pour vos réponses.

En fait oui l'automate envoi du 0v pour OFF et du 10v pour ON.

https://prnt.sc/E5ITCpXN7c5z

Voici les données de sorties de notre automate, c'est un omnitech C40.

Aujourd'hui je pilote la vitesse de ventilateur EC mais ceux ci ont une entrée 0-10v intégrée, chose que n ...
par axem
14 mars 2023, 20:54
Forum : Electricité
Sujet : electronique ventilation
Réponses : 15
Vues : 2719

Re: electronique ventilation

L'automate va envoyer un signal de sortir en 0 ou en 10v.
par axem
14 mars 2023, 20:50
Forum : Electricité
Sujet : electronique ventilation
Réponses : 15
Vues : 2719

Re: electronique ventilation

Excusez moi pour ma méconaissance

En fait mon automate va envoyer du 0 ou du 10v en TOR.
Comment transformer ce signal pour que mon ventilateur s'active/se désactive ? Quelles sont les caractéristiques d'un relais qui conviendrait ?

Merci
par axem
14 mars 2023, 20:35
Forum : Electricité
Sujet : electronique ventilation
Réponses : 15
Vues : 2719

electronique ventilation

Bonjour à tous,

Je dispose d'un automate innotech qui gère la ventilation dans un local.
En gros, il récupère des données 0-20Ma de différents capteurs, et les transmets à des ventilateurs de gaines qui disposent d'une entrée 0-10v.

Cependant je n'arrive pas à trouver de solutions pour des tout ...