En fait le lecteur RFID est en fait un collecteur d'antenne RFID.
Le collecteur est Ethernet/IP mais les scrutateurs raccordés dessus sont en Modbus (un d'écriture à l'adresse 1 pour moi et un de lecture à l'adresse 7).
Du coup c'est pas très transparent, à priori il faut pour l'utiliser déclarer le ...
3 résultats trouvés
- 30 mars 2023, 07:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580]
- Réponses : 6
- Vues : 624
- 29 mars 2023, 17:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580]
- Réponses : 6
- Vues : 624
Re: [M580]
Merci pour voter retour.
Je passer bien par IO/scanning sur le M340 mais là je n'ai pas accès à ce menu après avoir déclarer mon lecteur. Je n'ai accès qu'au paramétrage d'une requête en faisant un click droit sur mon équipement.
Je passer bien par IO/scanning sur le M340 mais là je n'ai pas accès à ce menu après avoir déclarer mon lecteur. Je n'ai accès qu'au paramétrage d'une requête en faisant un click droit sur mon équipement.
- 29 mars 2023, 16:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580]
- Réponses : 6
- Vues : 624
[M580]
Bonjour à tous,
Je viens de ma lancer dans la mise en œuvre d'un lecteur RFID XGSZ33ETH en liaison donc Ethernet/IP avec un automate M580 (une première pour moi également, je n'ai travaillé que sur M340 jusqu'ici) .
J'ai essayé de configurer l'ensemble (sans être certain de ce que j'ai fait, mais je ...
Je viens de ma lancer dans la mise en œuvre d'un lecteur RFID XGSZ33ETH en liaison donc Ethernet/IP avec un automate M580 (une première pour moi également, je n'ai travaillé que sur M340 jusqu'ici) .
J'ai essayé de configurer l'ensemble (sans être certain de ce que j'ai fait, mais je ...