Bonjour à tous,
Je viens de ma lancer dans la mise en œuvre d'un lecteur RFID XGSZ33ETH en liaison donc Ethernet/IP avec un automate M580 (une première pour moi également, je n'ai travaillé que sur M340 jusqu'ici) .
J'ai essayé de configurer l'ensemble (sans être certain de ce que j'ai fait, mais je sais au moins que les adresses de mon API et mon lecteur sont ok car elles répondent à la commande "ping").
Je dois maintenant faire read_var pour pouvoir récupérer les infos du lecteur (et un write_var pour les envoyer) mais pour configurer ces commandes là je suis dans le flou.
Quelqu'un aurait une expérience à partager?
Je peux également fournir ma config en .zef si ça peut aider.
Merci par avance!
voilà le réseau
API en 192.168.0.100
Ositrack en 192.168.0.10 avec tête 1 sur l'adresse 2 Modbus et tête 2 sur l'adresse Modbus 7
[M580]
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1954
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M580]
Regarde ici, ça devrait t'aider.
Re: [M580]
Merci pour voter retour.
Je passer bien par IO/scanning sur le M340 mais là je n'ai pas accès à ce menu après avoir déclarer mon lecteur. Je n'ai accès qu'au paramétrage d'une requête en faisant un click droit sur mon équipement.
Je passer bien par IO/scanning sur le M340 mais là je n'ai pas accès à ce menu après avoir déclarer mon lecteur. Je n'ai accès qu'au paramétrage d'une requête en faisant un click droit sur mon équipement.
Re: [M580]
Ethernet/IP est un protocole et en bas tu parles de Modbus ????
Dans les deux cas, le M580 gère nativement la com via des DTM (ethernet/ip ou modbus/TCP)
dans le navigateur DTM tu peux utiliser les generic (un pour chaque protocole) ou importer ceux du fabricant.
Mais si ça te tente, tu peux le faire à la read_var, write_var (on est parfois obligé )
Dans les deux cas, le M580 gère nativement la com via des DTM (ethernet/ip ou modbus/TCP)
dans le navigateur DTM tu peux utiliser les generic (un pour chaque protocole) ou importer ceux du fabricant.
Mais si ça te tente, tu peux le faire à la read_var, write_var (on est parfois obligé )
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580]
il fait bien du ModBus tcp/ip ce RFID
Je comprends pas pourquoi on veut faire de Ethernet/IP quand ya du ModBus tcp/ip de disponible
il faut faire du READ_VAR / WRITE_VAR bestial
Je comprends pas pourquoi on veut faire de Ethernet/IP quand ya du ModBus tcp/ip de disponible
il faut faire du READ_VAR / WRITE_VAR bestial
Modifié en dernier par itasoft le 30 mars 2023, 07:24, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580]
En fait le lecteur RFID est en fait un collecteur d'antenne RFID.
Le collecteur est Ethernet/IP mais les scrutateurs raccordés dessus sont en Modbus (un d'écriture à l'adresse 1 pour moi et un de lecture à l'adresse 7).
Du coup c'est pas très transparent, à priori il faut pour l'utiliser déclarer le module collecteur à l'adresse IP (192.168.0.10 dans mon cas) et un deuxième appareil générique Modbus à l'adresse 192.168.0.11.
Du coup je suis un perdu sachant que dans mon expérience je n'ai fait que de l'échange via I/O scanning entre automate M340 et avec des mots que je fixais.
Là je dépend d'un appareil qui doit me renvoyer des infos mais je ne sais pas trop où taper ni comment procéder.
Cordialement
Le collecteur est Ethernet/IP mais les scrutateurs raccordés dessus sont en Modbus (un d'écriture à l'adresse 1 pour moi et un de lecture à l'adresse 7).
Du coup c'est pas très transparent, à priori il faut pour l'utiliser déclarer le module collecteur à l'adresse IP (192.168.0.10 dans mon cas) et un deuxième appareil générique Modbus à l'adresse 192.168.0.11.
Du coup je suis un perdu sachant que dans mon expérience je n'ai fait que de l'échange via I/O scanning entre automate M340 et avec des mots que je fixais.
Là je dépend d'un appareil qui doit me renvoyer des infos mais je ne sais pas trop où taper ni comment procéder.
Cordialement

