3 résultats trouvés

par luffy
09 juin 2016, 22:30
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [RESOLU] EasyBuilder 8000
Réponses : 5
Vues : 4259

Re: EasyBuilder 8000

Salut philou77,

j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon graph.
je m'entêtais à vouloir lui transférer les informations de pression et de débit à partir d'un "New Numeric Object"
alors qu'il fallait utiliser un "Data Transfert (Time-based) Object"

En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le ...
par luffy
08 juin 2016, 22:32
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [RESOLU] EasyBuilder 8000
Réponses : 5
Vues : 4259

Re: EasyBuilder 8000

Bonsoir,

Oui, c'est bien ça.
Merci pour votre réponse.
par luffy
08 juin 2016, 17:43
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [RESOLU] EasyBuilder 8000
Réponses : 5
Vues : 4259

[RESOLU] EasyBuilder 8000

Bonjour à tous,

Je suis en terminale du BTS Électrochimique, et je dois programmer un IHM (Crouzet MTP 8/70) à l'aide du logiciel easybuilder8000.

J'aimerai récupérer sur l'IHM des données de débit et de pression d'une pompe sous la forme d'un graphique en temps réel.
J'ai créé un "data sampling ...