Merci pour vos réponses !
AK
9 résultats trouvés
- 20 juin 2024, 07:41
- Forum : Réseaux
- Sujet : Recherche appareil dépannage Profibus
- Réponses : 3
- Vues : 4549
- 06 juin 2024, 09:24
- Forum : Réseaux
- Sujet : Recherche appareil dépannage Profibus
- Réponses : 3
- Vues : 4549
Recherche appareil dépannage Profibus
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour quelques informations.
Actuellement sur plusieurs de nos lignes nous sommes encore sur un réseaux Profibus. Cela est déjà arrivé que nous perdions toute la com sans aucune raison, et après de longue recherche et changer je ne sais combien de connecteur ...
Je viens vers vous pour quelques informations.
Actuellement sur plusieurs de nos lignes nous sommes encore sur un réseaux Profibus. Cela est déjà arrivé que nous perdions toute la com sans aucune raison, et après de longue recherche et changer je ne sais combien de connecteur ...
- 25 janv. 2024, 09:21
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] Comfort TP1200 V16
- Réponses : 4
- Vues : 3436
Re: [WinCC Unified] Comfort TP1200 V16
Salut Boo,
Il me semble que la série Unified commence à partir de V17 si tu installes des mises à jour, mais la gamme Unified commence vraiment à partir du V18.
Ton souci doit venir de la version de TIA.
AK.
Il me semble que la série Unified commence à partir de V17 si tu installes des mises à jour, mais la gamme Unified commence vraiment à partir du V18.
Ton souci doit venir de la version de TIA.
AK.
- 24 janv. 2024, 12:10
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
- Réponses : 8
- Vues : 1489
Re: [TIA V17] Archive utilisateur
Salut Barbu21,
Nous voudrions bien ton script si c'est possible, nous ne voulons pas absolument du .TXT.
Nous objectif premier est d'enregistrer les modifications faite sur le panel sur une clé USB et ensuite des les retranscrire sur le même afficheur, cela nous est égale le format.
Pourrais tu ...
Nous voudrions bien ton script si c'est possible, nous ne voulons pas absolument du .TXT.
Nous objectif premier est d'enregistrer les modifications faite sur le panel sur une clé USB et ensuite des les retranscrire sur le même afficheur, cela nous est égale le format.
Pourrais tu ...
- 19 janv. 2024, 12:38
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
- Réponses : 8
- Vues : 1489
Re: [TIA V17] Archive utilisateur
Parfait, merci de votre aide
AK.
AK.
- 19 janv. 2024, 11:28
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
- Réponses : 8
- Vues : 1489
Re: [TIA V17] Archive utilisateur
C'est un TP1500 Comfort (6AV2124-0QC02-0AX0).
AK.
AK.
- 19 janv. 2024, 09:25
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] Archive utilisateur
- Réponses : 8
- Vues : 1489
[TIA V17] Archive utilisateur
Bonjour,
Je viens vers ou aujourd'hui pour savoir si il étais possible de faire une archive d'utilisateur ?
Je m'explique, nous avons un pannel TP1500 avec un lecteur RF1060R, nous avons donner les accès souhaiter aux personnes concernées, nous voudrions savoir qui se connecte/déconnecte à tel et ...
Je viens vers ou aujourd'hui pour savoir si il étais possible de faire une archive d'utilisateur ?
Je m'explique, nous avons un pannel TP1500 avec un lecteur RF1060R, nous avons donner les accès souhaiter aux personnes concernées, nous voudrions savoir qui se connecte/déconnecte à tel et ...
- 15 janv. 2024, 18:20
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
- Réponses : 2
- Vues : 775
Re: [TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
Super merci.
Après test c’est fonctionnel.
Merci encore.
AK.
Après test c’est fonctionnel.
Merci encore.
AK.
- 15 janv. 2024, 11:23
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
- Réponses : 2
- Vues : 775
[TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
Bonjour,
Je viens vers vous pour un petit soucis.
Sur mon pannel TP 1500 confort, j'affiche une vue des courbes (témpérature usine/consigne ect...) cyclique toutes les 10 secondes. La courbe affiche correctement il n'y à aucun soucis sur ça, cependant lorsque je recharge mon pannel, la courbe est ...
Je viens vers vous pour un petit soucis.
Sur mon pannel TP 1500 confort, j'affiche une vue des courbes (témpérature usine/consigne ect...) cyclique toutes les 10 secondes. La courbe affiche correctement il n'y à aucun soucis sur ça, cependant lorsque je recharge mon pannel, la courbe est ...