Voici la formule:
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Avec X la valeur que reçoit l'automate qui est égal à 625 pts.

Voici mon calcul:
(+60°C - (-10°C) ) / (1000pts - 0pts) * (625pts - 0pts) + (-10°C) = (70) / (1000) * 625 - 10
= 0.07 * 625 - 10 = 43.75 - 10 = 33,75

Soit 34°C!
par ley
16 janv. 2024, 16:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Réponses : 11
Vues : 2141

[M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Bonjour pouvez vous m'aider à corriger ma mise a l'échelle de mes valeurs analogiques sur m221 reçu par une sonde de température de -10°c a 60°c sur une entrée 0 à 10v, le mini et le maxi ne sont pas réglable sur mon entrée..
Je suis partie sur le principe de la formule et l'équation publié dans le ...
par ley
16 janv. 2024, 16:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
Réponses : 23
Vues : 9779

Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Bonjour pouvez vous m'aider à corriger ma mise a l'échelle de mes valeurs analogiques sur m221 reçu par une sonde de température de -10°c a 60°c sur une entrée 0 à 10v, le mini et le maxi ne sont pas réglable sur mon entrée..