Si c’était dû à une perte de capteur fugitif, tu remettrais à 0 toute ta table de variable sur le bloc4, sachant qu’après le transfert tu remets bien à 0 toutes tes variables du bloc3.
Fais une référence croisée sur ta variable ID du bloc4, elle est peu être recharger à un autre endroit.
Si t'es à ...
4 résultats trouvés
- 30 oct. 2018, 13:33
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de perte de données
- Réponses : 10
- Vues : 5749
- 30 oct. 2018, 13:21
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de perte de données
- Réponses : 10
- Vues : 5749
Re: Problème de perte de données
Bonjour,
Tu devrais essayer le transfert des variables sur FRONT de la detection
C'est à dire :
---|détection|--ET (FRONT - bit interne unique)---|"MOVE" ID convois 3 -> convois 4|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |-|"MOVE" Nb_patch convois 3 -> convois 4 ...
Tu devrais essayer le transfert des variables sur FRONT de la detection
C'est à dire :
---|détection|--ET (FRONT - bit interne unique)---|"MOVE" ID convois 3 -> convois 4|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |-|"MOVE" Nb_patch convois 3 -> convois 4 ...
- 30 oct. 2018, 13:15
- Forum : Siemens
- Sujet : Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
- Réponses : 3
- Vues : 2073
Re: Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
Merci Mantysse,
On est actuellement en phase de test, donc la porte n'est pas encore monté.
J'ai pris le risque de modifier le programme SAFETY en mettant en parallèle ma nouvelle demande en auto (pour bypasser la bi-manuelle)
Fonctionnement ok...
J'attends les nouvelles infos de sécu pour mettre ...
On est actuellement en phase de test, donc la porte n'est pas encore monté.
J'ai pris le risque de modifier le programme SAFETY en mettant en parallèle ma nouvelle demande en auto (pour bypasser la bi-manuelle)
Fonctionnement ok...
J'attends les nouvelles infos de sécu pour mettre ...
- 28 oct. 2018, 13:15
- Forum : Siemens
- Sujet : Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
- Réponses : 3
- Vues : 2073
Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
Bonjour,
je reviens vers vous après quelques années d’absence,
J'ai une CPU 315F-2DP, sur laquelle est câblé une commande bi-manuelle.
Cette commande permet de lancer le cycle de soudage laser, fait par 3 opérateurs sur le poste qui contrôlent ensuite ce même soudage avant de remettre une nouvelle ...
je reviens vers vous après quelques années d’absence,
J'ai une CPU 315F-2DP, sur laquelle est câblé une commande bi-manuelle.
Cette commande permet de lancer le cycle de soudage laser, fait par 3 opérateurs sur le poste qui contrôlent ensuite ce même soudage avant de remettre une nouvelle ...