4 résultats trouvés

par MEZIANE
30 oct. 2018, 13:33
Forum : Siemens
Sujet : Problème de perte de données
Réponses : 10
Vues : 5749

Re: Problème de perte de données

Si c’était dû à une perte de capteur fugitif, tu remettrais à 0 toute ta table de variable sur le bloc4, sachant qu’après le transfert tu remets bien à 0 toutes tes variables du bloc3.

Fais une référence croisée sur ta variable ID du bloc4, elle est peu être recharger à un autre endroit.

Si t'es à ...
par MEZIANE
30 oct. 2018, 13:21
Forum : Siemens
Sujet : Problème de perte de données
Réponses : 10
Vues : 5749

Re: Problème de perte de données

Bonjour,
Tu devrais essayer le transfert des variables sur FRONT de la detection
C'est à dire :
---|détection|--ET (FRONT - bit interne unique)---|"MOVE" ID convois 3 -> convois 4|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ |-|"MOVE" Nb_patch convois 3 -> convois 4 ...
par MEZIANE
30 oct. 2018, 13:15
Forum : Siemens
Sujet : Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
Réponses : 3
Vues : 2073

Re: Bypasser une commande Bi-manuelle en safety

Merci Mantysse,
On est actuellement en phase de test, donc la porte n'est pas encore monté.
J'ai pris le risque de modifier le programme SAFETY en mettant en parallèle ma nouvelle demande en auto (pour bypasser la bi-manuelle)
Fonctionnement ok...
J'attends les nouvelles infos de sécu pour mettre ...
par MEZIANE
28 oct. 2018, 13:15
Forum : Siemens
Sujet : Bypasser une commande Bi-manuelle en safety
Réponses : 3
Vues : 2073

Bypasser une commande Bi-manuelle en safety

Bonjour,
je reviens vers vous après quelques années d’absence,
J'ai une CPU 315F-2DP, sur laquelle est câblé une commande bi-manuelle.
Cette commande permet de lancer le cycle de soudage laser, fait par 3 opérateurs sur le poste qui contrôlent ensuite ce même soudage avant de remettre une nouvelle ...