4 résultats trouvés

par saad94
02 mai 2024, 10:04
Forum : Siemens
Sujet : Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47
Réponses : 5
Vues : 903

Re: Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47

Tu aurais pu mettre cette énergie dans l'utilité et donner un coup de main, au lieu de me faire la leçon, oui je suis étudiant automatismes et oui je suis en plein apprentissage, on apprend partout monsieur, en cours, sur youtube mais aussi sur les forums,
A bon entendeur
par saad94
02 mai 2024, 08:31
Forum : Siemens
Sujet : Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47
Réponses : 5
Vues : 903

Re: Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47

Jai un automate siemens ET200SP que je souhaite faire communiquer avec un Countis e47, mais je ne sais pas ou sera programmé le bloc MB_Client dans lautomate aussi ou ailleurs ? et comment detecter mon compteur e47 dans TIA
Merci de vos informations, elles sont toutes les bienvenues
par saad94
17 avr. 2024, 13:53
Forum : Siemens
Sujet : Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47
Réponses : 5
Vues : 903

Etablir une connexion MODBUS TCP avec un compteur countis E47

Bonjour les cyborgs,
Je souhaite établir une connexion Modbus TCP entre mon automate ET200SP, module de communication et un compteur d'Energie Countis E'47, l'idée c'est de me transmettre en temps réel des valeurs de puissance, de tension ou de courant, je sais que je dois utiliser les commandes MB ...
par saad94
17 avr. 2024, 13:45
Forum : Siemens
Sujet : Changer l'adresse IP d'un automate
Réponses : 4
Vues : 2593

Changer l'adresse IP d'un automate

Bonjour les cyborgs,
Jai une petite problématique et excusez mon niveau médiocre, je souhaite changer l'adresse IP d'un automate pour le mettre sur le réseau de l'usine, pour pouvoir me connecter a l'automate de la machine depuis ma console au bureau sans avoir à me déplacer a la machine, et ce ...