8 résultats trouvés

par HBDH
07 juin 2024, 17:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

La boîte d irrigation est la, nous avons débranché le variateur à son entrée et branché à la place un poste à souder.

Le disjoncteur 160 déclenche alors que l intensité mesuré est de 14 ampère seulement donc il y a un autre soucis
par HBDH
06 juin 2024, 18:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M


Tu peut tenter un coup de séchoir à cheveux, ça ne coute rien mais il y a des chances qu'il ait pris l'humidité et qu'au démarrage ça ait cramé quelque chose. Ça peut surement se réparer car je ne pense pas que la partie puissance soit flinguée.

JC


Bonjour oui je sais que quand on les redemare ...
par HBDH
06 juin 2024, 14:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: Atv650D75N4 fait sauter le disjoncteur


Bonjour,

C'était bien de la charge dont je parlais, ici donc une pompe.
Du coup, je pense que le variateur est H.S.
Peut être seulement le filtre d'entrée, il peut dans certain cas être amovible.

Eric


Merci, j'aurais preferé que ce soit un plus petit défaut! mais etonnant que cela ait "grillé ...
par HBDH
06 juin 2024, 14:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: Atv650D75N4 fait sauter le disjoncteur


Salut,

OK ca ressemble fortement a un défaut d'isolement d'après les ajouts que tu as fait . Normalement sur les NSX a coté de la micrologic, tu peux identifier le type de déclenchement selon le type de micrologic(magnetothermique ou differenciel)

a+


Je suis allé revoir et j'ai corrigé mon ...
par HBDH
06 juin 2024, 09:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: Atv650D75N4 fait sauter le disjoncteur


Bonjour,

Et en déconnectant le moteur du variateur, est -ce que cela disjoncte toujours ?

Eric


Le variateur commande uniquement une pompe à eau, j'ai deconnecté à la sortie du variateur la pompe, cela déclenche toujours.

Ensuite j'ai donc deconnecté le Variateur entièrement aux bornes L1
L2 ...
par HBDH
06 juin 2024, 09:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: Atv650D75N4 fait sauter le disjoncteur

Le variateur commande uniquement une pompe à eau, j'ai deconnecté à la sortie du variateur la pompe, cela déclenche toujours.

Ensuite j'ai donc deconnecté le Variateur entièrement aux bornes L1
L2 L3 juste à l'entrée de celui ci et cela ne déclenche plus.

Est ce que cela répond a votre question ...
par HBDH
05 juin 2024, 19:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

Re: Atv650D75N4 fait sauter le disjoncteur

Bonjour,

merci pour ton interet à mon problème.
Si tu veux, j'avais un peu plus de temps j'ai modifé mon message de départ et tout réécrit plus clairement. J'ai aussi mis un schéma electrique, tu auras peut être un meilleur apercu.

-Le local est bétonné mais au milieu d'un bois humide oui. En lui ...
par HBDH
05 juin 2024, 12:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M
Réponses : 19
Vues : 6088

variateur Atv650D75N4 Schneider fait déclencher disjoncteur NSX160B micrologic 2-2M

Bonjour,

Je précise tout d abord que je ne suis pas du tout électricien ou autre donc veillez m excuser si j utilise les mauvais mots.

Ph oto ci dessous, la plus importante, schéma électrique du montage:
https://ibb.co/zXfKfkd

(une fois les photos ouvertes cliquer dessus pour zoomer)

Dans un ...