4 résultats trouvés
- 06 juin 2024, 17:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : conserver les vitesse 1,2,3 du mode LOC au mode REM
- Réponses : 0
- Vues : 650
conserver les vitesse 1,2,3 du mode LOC au mode REM
Bonjour , sur un variateur ACS150-01E-04A7-2 je souhaite faire varier un convoyeur grace a DI3 et DI4 . V0 doit etre regle par le potentiometre interne; Si DI3=1 et DI4=0 alors V1; si DI3=0 et DI4=1 alors V2 et si DI3=1 et DI4=1 alors V3. Le probleme etant que en LOC, j'ai rentrer les parametre ( v1 ...
- 06 juin 2024, 17:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Probleme de DI entre automate et variateur
- Réponses : 5
- Vues : 896
Re: Probleme de DI entre automate et variateur
Le probleme etait tout bête ( je suis un blaireau) car je n'avais pas relié le COM au 0VDC....
- 06 juin 2024, 09:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Probleme de DI entre automate et variateur
- Réponses : 5
- Vues : 896
Re: Probleme de DI entre automate et variateur
bonjour , les resets se font sur les image ci-joints.
- 05 juin 2024, 16:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Probleme de DI entre automate et variateur
- Réponses : 5
- Vues : 896
Probleme de DI entre automate et variateur
Bonjour, actuellement en projet de BTS CRSA 2eme année sur une maquette de palettiseur, je m'occupe du moteur et variateur pour le convoyeur a bande. j'ai choisi de varier la vitesse avec DI3 et DI4 (le variateur est un variateur ABB ACS150-01E-04A7). je travail en controle expert et j'ai câbler ...