4 résultats trouvés

par CT27180
27 août 2024, 11:33
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur
Réponses : 8
Vues : 9077

Re: Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur

PHILOU77 Bonjour, c'est un variateur mono/mono . Inverter AT2.

Titipass bonjour, le moteur ne fait strictement rien.

J'ai connecté une perceuse mono 220V sur les sorties w et v. Le variateur pilote bien la vitesse.

J'ai connecté le moteur CEMER en direct sur une prise du secteur mono de chez moi ...
par CT27180
26 août 2024, 22:03
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur
Réponses : 8
Vues : 9077

Câblage variateur de fréquence monophasé / monophasé sur moteur monophasé à condensateur

Bonjour, je ne parviens pas à faire fonctionner mon moteur CEMER monophasé avec condensateur de démarrage.
Moteur 220 V 50 Hz. 12,7 A.2820 rpm.

L connecté U1 U1 broché avec V1
N en (Z2-W2) Z2 broché avec U2
Condensateur en (Z1- W1 ) et V1
Terre à la terre.

Variateur INVERTER AT2 MONO/MONO
J'ai ...