Merci beaucoup pour vos retour,
J'ai finalement trouver la solution à mon problème ! Enfaite, en fouillant dans la doc, mes bit 0:00, 0:01... sont prédéfinis sur des adresses. Du coup sur m'ont M251 j'avais juste à les saisir et le tour était joué ! Et les entrée com et sortie com sont pas sur les ...
3 résultats trouvés
- 16 oct. 2024, 14:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
- Réponses : 4
- Vues : 996
- 16 oct. 2024, 09:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
- Réponses : 4
- Vues : 996
Re: MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
Bonjour,
Merci pour ta réponse, ci joint quelque screen pour rendre plus explicite mes propos ;)
Mes deux appareils sont bien sur même réseaux, les dont on une configuration MODBUS/tcp IP.
[EDIT] J'ai un AU, et deux boutons de câbler sur mon automate de sécu GC-1000. Il y une led derrière la ...
Merci pour ta réponse, ci joint quelque screen pour rendre plus explicite mes propos ;)
Mes deux appareils sont bien sur même réseaux, les dont on une configuration MODBUS/tcp IP.
[EDIT] J'ai un AU, et deux boutons de câbler sur mon automate de sécu GC-1000. Il y une led derrière la ...
- 15 oct. 2024, 16:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
- Réponses : 4
- Vues : 996
MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
Bonjour,
Je chercher à faire communiquer en MODBUS TCP/IP un TM251MESC de chez Schneider avec un automate de sécu GC-1000 de chez Keyence. Seulement, je ne comprend pas la configuration de la communication dans le GC-1000. Il y a bien des registre mais pas d'adresse. Bref un peu perdu si quelqu'un ...
Je chercher à faire communiquer en MODBUS TCP/IP un TM251MESC de chez Schneider avec un automate de sécu GC-1000 de chez Keyence. Seulement, je ne comprend pas la configuration de la communication dans le GC-1000. Il y a bien des registre mais pas d'adresse. Bref un peu perdu si quelqu'un ...