3 résultats trouvés

par bobetienne24
16 oct. 2024, 14:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
Réponses : 4
Vues : 996

Re: MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000

Merci beaucoup pour vos retour,

J'ai finalement trouver la solution à mon problème ! Enfaite, en fouillant dans la doc, mes bit 0:00, 0:01... sont prédéfinis sur des adresses. Du coup sur m'ont M251 j'avais juste à les saisir et le tour était joué ! Et les entrée com et sortie com sont pas sur les ...
par bobetienne24
16 oct. 2024, 09:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
Réponses : 4
Vues : 996

Re: MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000

Bonjour,

Merci pour ta réponse, ci joint quelque screen pour rendre plus explicite mes propos ;)

Mes deux appareils sont bien sur même réseaux, les dont on une configuration MODBUS/tcp IP.

[EDIT] J'ai un AU, et deux boutons de câbler sur mon automate de sécu GC-1000. Il y une led derrière la ...
par bobetienne24
15 oct. 2024, 16:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000
Réponses : 4
Vues : 996

MODBUS ENTRE M251 et KEYENCE GC-1000

Bonjour,

Je chercher à faire communiquer en MODBUS TCP/IP un TM251MESC de chez Schneider avec un automate de sécu GC-1000 de chez Keyence. Seulement, je ne comprend pas la configuration de la communication dans le GC-1000. Il y a bien des registre mais pas d'adresse. Bref un peu perdu si quelqu'un ...