Bonjour Bruce33.
Oui Exactement comme cela.
La seule différence c'est que le bit de connexion n'est pas défini il est sur N/A apparemment il est défini automatiquement. Peut être une piste et si on peut le saisir mettre le même bit ?
L'autre différence est que j'ai 3 requêtes pour 255 puis 3 pour l ...
18 résultats trouvés
- 17 déc. 2025, 12:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
- Réponses : 8
- Vues : 10053
- 15 déc. 2025, 09:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
- Réponses : 8
- Vues : 10053
Re: [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
Bonjour,
Pour dire la vérité c'est un sous traitant qui me fait la version M340, je n'ai pas connaissance ni licence mais du coup sur le M221, je n'ai pas de soucis.
La configuration est un M340 avec un module NOC0401, son adresse IP est en xxx.xxx.17.1
Dans la configuration du NOC0401, un ...
Pour dire la vérité c'est un sous traitant qui me fait la version M340, je n'ai pas connaissance ni licence mais du coup sur le M221, je n'ai pas de soucis.
La configuration est un M340 avec un module NOC0401, son adresse IP est en xxx.xxx.17.1
Dans la configuration du NOC0401, un ...
- 12 déc. 2025, 22:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
- Réponses : 8
- Vues : 10053
Re: [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
Réponse de l'assistance Schneider : M340 différent de M221, sur 340, une requête = une connexion. Abérrant...
- 09 déc. 2025, 15:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
- Réponses : 8
- Vues : 10053
Re: [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
Il faut conditionner tes requêtes avec le bit d'activité (bit 0) des paramètres de gestion de read/write_var.
Tant qu'il est à 1, c'est qu'une requête est en cours, il faut attendre qu'il passe à zéro pour la suivante.
Merci mais sauf erreur de ma part c'est pour les bloc message, ici j'utilise ...
- 08 déc. 2025, 18:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
- Réponses : 7
- Vues : 1157
Re: PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
Tu mets un bloc PID, tu le configures, tu fait ou pas ta mise à l'échelle pour la mesure et consigne, perso je ramène tout à 0-10000. Tu en profites pour configurer un PID+Autotune avec un PID, et la magie va opérer.
- 08 déc. 2025, 18:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
- Réponses : 8
- Vues : 10053
[M340][MODBUS TCP] Connexion et requêtes
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire plus de deux requêtes Modbus TCP sur un appareil limité à deux connexions, pouvez-vous me confirmer qu'une requête ne correspond pas forcément à une connexion et qu'il est bien possible de faire plusieurs requêtes successive avec une seule connexion ?
Sur M340 avec ...
Je n'arrive pas à faire plus de deux requêtes Modbus TCP sur un appareil limité à deux connexions, pouvez-vous me confirmer qu'une requête ne correspond pas forcément à une connexion et qu'il est bien possible de faire plusieurs requêtes successive avec une seule connexion ?
Sur M340 avec ...
- 03 avr. 2025, 20:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 Réinit tempo persistante
- Réponses : 17
- Vues : 5457
Re: M221 Réinit tempo persistante
Je me permet un hors sujet puisque j'estime celui-ci résolu et c'est en lien avec la dernière réponse, peut-être.
Sur mon programme en cours M221 j'utilise le Grafcet, est-ce normal qu'au chargement il ne s'initialise pas, je suis obligé de faire un %S21 pour que ce soit bon, c'était ainsi en ...
Sur mon programme en cours M221 j'utilise le Grafcet, est-ce normal qu'au chargement il ne s'initialise pas, je suis obligé de faire un %S21 pour que ce soit bon, c'était ainsi en ...
- 31 mars 2025, 11:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 Réinit tempo persistante
- Réponses : 17
- Vues : 5457
Re: M221 Réinit tempo persistante
Merci Bruce33 pour ces conseils, je n'y avait pas pensé non plus à n'utiliser qu'un double et rester en secondes. Le seul inconvénient que j'y voit est côté IHM si j'ai bien compris car pour avoir la valeur courant en heure sur l'IHM il faut donc faire une interpolation côté Weintek, et l ...
- 30 mars 2025, 21:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 Réinit tempo persistante
- Réponses : 17
- Vues : 5457
Re: M221 Réinit tempo persistante
Bonsoir Bruce33, je n'ai pas essayé mais l'idée est intéressante si cela fonctionne, je n'aurai pas le temps de dépassement par contre. Je ne savais pas que forcer le .P permettait la prise en compte en dynamique. AUssi j'ai peur que mettre 0 temporairement la présélection mette aussi cela à l'IHM ...
- 30 mars 2025, 13:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 Réinit tempo persistante
- Réponses : 17
- Vues : 5457
Re: M221 Réinit tempo persistante
Merci Itasoft c'est sympa, je l'avait faite hier soir dans la nuit, pas tout à fait comme cela car j'ai mal décrit mon besoin mais ta proposition correspond parfaitement à la demande initiale.
Dans mon cas, je compte le temps de "production" à chaque fois que je passe par une étape grafcet, si le ...
Dans mon cas, je compte le temps de "production" à chaque fois que je passe par une étape grafcet, si le ...