8 résultats trouvés

par Dodunityy
14 mars 2025, 21:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

Ok parfait. Merci beaucoup @itasoft pour la réponse rapide. Vous gérez!!!

Bon week-end ;)
par Dodunityy
14 mars 2025, 21:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

J'ai essayé avec extract, en mode simulation. Je force mon entree ana avec write_input_int. Mon entree (%IW0.1.0 par ex) prend donc une valeur mais %MW1010 reste à 0.

Cela me donne un avertissement comme quoi cela chevauche la mémoire entre ma variable déclaré %MW1010 et l'instruction extract
par Dodunityy
14 mars 2025, 21:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

Effectivement, ca ne fonctionne pas %IW0.1.0:8.
J'ai essayé en faisant avec %CH0 dans la config matériel mais je ne comprends pas trop. Ca ne fonctionne pas non plus. Je voulais sélectionner les voies
par Dodunityy
14 mars 2025, 20:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

Dans un operate si je met: MOVE_INT_ARINT(%IW0.1.0,%MW1010:8)
Cela ne me renvoit pas d'erreur. Maintenant il faut que j'arrive à assembler 8 entrees analogiques au lieu de ma seule variable %Iw0.1.0.

Suis je sur la bonne voie?

Merci bcp
par Dodunityy
14 mars 2025, 19:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

Bonjour,

Me revoilà avec un problème similaire sur ce même projet.

J'ai besoin de récupérer 16 entrées analogiques ( 2 cartes de 8 entrées ana adressé comme suit: %IW0.1.0 à 8 et IW0.2.0 à 8

J'aimerais pouvoir les récupérer dans un mot de %MW1010 à %MW1025.
Encore une fois, je bloque sur l ...
par Dodunityy
26 nov. 2024, 01:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

@itasoft Bon ca marche parfaitement :D encore merci pour votre aide.
Il faut aussi cocher "Autoriser les tableaux dynamiques" en + de l'autre que vous mentionnez sinon il y a E1208 comme erreur.

A bientôt ;)
par Dodunityy
23 nov. 2024, 11:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Re: Ensemble d'entrée

Merci beaucoup pour votre réponse ultra rapide, j'essaie ca lundi sans faute!!
Bon week end!
par Dodunityy
22 nov. 2024, 23:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ensemble d'entrée
Réponses : 10
Vues : 2141

Ensemble d'entrée

Bonjour à tous,

Sous Pl7 pro pour mettre mes entrées dans un double mot j'utilise un operate ex: %MD10:=%I1.0:32

Là je bloque pour faire la même chose sous unity pro.

J'essaie en créant un array Ebool 0..31 puis un move bref je suis perdu. C'était simple sous pl7 puis devient compliqué sous unity ...