Bon week-end
8 résultats trouvés
- 14 mars 2025, 21:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
Ok parfait. Merci beaucoup @itasoft pour la réponse rapide. Vous gérez!!!
Bon week-end
Bon week-end
- 14 mars 2025, 21:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
J'ai essayé avec extract, en mode simulation. Je force mon entree ana avec write_input_int. Mon entree (%IW0.1.0 par ex) prend donc une valeur mais %MW1010 reste à 0.
Cela me donne un avertissement comme quoi cela chevauche la mémoire entre ma variable déclaré %MW1010 et l'instruction extract
Cela me donne un avertissement comme quoi cela chevauche la mémoire entre ma variable déclaré %MW1010 et l'instruction extract
- 14 mars 2025, 21:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
Effectivement, ca ne fonctionne pas %IW0.1.0:8.
J'ai essayé en faisant avec %CH0 dans la config matériel mais je ne comprends pas trop. Ca ne fonctionne pas non plus. Je voulais sélectionner les voies
J'ai essayé en faisant avec %CH0 dans la config matériel mais je ne comprends pas trop. Ca ne fonctionne pas non plus. Je voulais sélectionner les voies
- 14 mars 2025, 20:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
Dans un operate si je met: MOVE_INT_ARINT(%IW0.1.0,%MW1010:8)
Cela ne me renvoit pas d'erreur. Maintenant il faut que j'arrive à assembler 8 entrees analogiques au lieu de ma seule variable %Iw0.1.0.
Suis je sur la bonne voie?
Merci bcp
Cela ne me renvoit pas d'erreur. Maintenant il faut que j'arrive à assembler 8 entrees analogiques au lieu de ma seule variable %Iw0.1.0.
Suis je sur la bonne voie?
Merci bcp
- 14 mars 2025, 19:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
Bonjour,
Me revoilà avec un problème similaire sur ce même projet.
J'ai besoin de récupérer 16 entrées analogiques ( 2 cartes de 8 entrées ana adressé comme suit: %IW0.1.0 à 8 et IW0.2.0 à 8
J'aimerais pouvoir les récupérer dans un mot de %MW1010 à %MW1025.
Encore une fois, je bloque sur l ...
Me revoilà avec un problème similaire sur ce même projet.
J'ai besoin de récupérer 16 entrées analogiques ( 2 cartes de 8 entrées ana adressé comme suit: %IW0.1.0 à 8 et IW0.2.0 à 8
J'aimerais pouvoir les récupérer dans un mot de %MW1010 à %MW1025.
Encore une fois, je bloque sur l ...
- 26 nov. 2024, 01:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
@itasoft Bon ca marche parfaitement
encore merci pour votre aide.
Il faut aussi cocher "Autoriser les tableaux dynamiques" en + de l'autre que vous mentionnez sinon il y a E1208 comme erreur.
A bientôt
Il faut aussi cocher "Autoriser les tableaux dynamiques" en + de l'autre que vous mentionnez sinon il y a E1208 comme erreur.
A bientôt
- 23 nov. 2024, 11:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Re: Ensemble d'entrée
Merci beaucoup pour votre réponse ultra rapide, j'essaie ca lundi sans faute!!
Bon week end!
Bon week end!
- 22 nov. 2024, 23:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ensemble d'entrée
- Réponses : 10
- Vues : 2141
Ensemble d'entrée
Bonjour à tous,
Sous Pl7 pro pour mettre mes entrées dans un double mot j'utilise un operate ex: %MD10:=%I1.0:32
Là je bloque pour faire la même chose sous unity pro.
J'essaie en créant un array Ebool 0..31 puis un move bref je suis perdu. C'était simple sous pl7 puis devient compliqué sous unity ...
Sous Pl7 pro pour mettre mes entrées dans un double mot j'utilise un operate ex: %MD10:=%I1.0:32
Là je bloque pour faire la même chose sous unity pro.
J'essaie en créant un array Ebool 0..31 puis un move bref je suis perdu. C'était simple sous pl7 puis devient compliqué sous unity ...