16 résultats trouvés

par Nine
21 déc. 2024, 11:29
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Bonjour
Désolé pour le retard. Oui j'ai activé la communication.
Les Leds de communication modbus clignotent correctement au niveau de l'esclave. Ce qui indique que la requête est envoyée par l'automate mais la réponse est l'erreur n 1.
par Nine
18 déc. 2024, 17:52
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Bonjour;
je vais essayer de réinitialiser le relais TESYS T par le logiciel SOMOVE au lieu de son IHM.
Non je l'ai pas essayé avec un automate mais je vais travailler sur ça.
par Nine
17 déc. 2024, 21:10
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Bonjour ;
Oui c'était une faute au lieu de taper 1 j'ai tapé 2.
Même erreur dans les deux cas avec décalage et sans.
par Nine
17 déc. 2024, 09:58
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

J'ai modifié la parité de la trame (sans). Dans ce cas et selon la documentation de l'équipement esclave LTMR10MFM, le paramètre bit de stop doit être mis à (2).
Après cette modification, une nouvelle erreur est Apparaît. Code erreur reçu=2.
par Nine
17 déc. 2024, 09:04
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Bonjour;
Envoyé moi le lien de la documentation.
Merci pour votre aide.
par Nine
15 déc. 2024, 21:33
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Les exemples que vous avez, peuvent être du mêmes principe que le mien.
d'accord je vais modifier les caractéristiques de la trame et faire ce que vous avez proposé. et c'est pour ça j'ai essayé d'utilisé les blocs ladder.
vous pouvez référer au manuel d'utilisation . Partie "programmation pour ...
par Nine
15 déc. 2024, 19:22
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Le S4w doit communiquer avec un relais de protection TESYS T LTMR SCHNEIDER.
Voilà le manuel de Communication modbus du relais :
https://www.productinfo.schneider-electric.com/tesys_t_user_guides/doca0130-tesys-t-ltmr-mmc-modbus-comm-guide/English/BM_TeSys_T%20LTMR%20Modbus%20Guide_53457272 ...
par Nine
15 déc. 2024, 18:17
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Effectivement vous êtes raison je n'ai pas chargé la nouvelle configuration après avoir supprimé le bloc opencom.
Échec envoi tjr :|
par Nine
15 déc. 2024, 13:23
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Les paramètres de communication sont identiques (9600 - 8bits - sans parité - bit stop 1) mais comme vous voyez sur la photo le problème persiste.
par Nine
13 déc. 2024, 22:43
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Sofrel s4w
Réponses : 21
Vues : 16048

Re: Sofrel s4w

Si vous avez le S4-view, pouvez vous le partager avec moi s'il vous plaît ?