3 résultats trouvés

par Sylvain
11 oct. 2016, 13:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ommunication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER
Réponses : 4
Vues : 2271

Re: ommunication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER

maxpeigne a écrit :Pour connecter ton PC a l'automate via l'ETY il te faudra aussi installer le drivers XIP.
Merci c'est tout bon j'espère, cela fonctionne!
par Sylvain
11 oct. 2016, 13:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ommunication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER
Réponses : 4
Vues : 2271

Re: Communication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER

slts, disons que ya mille façon de faire ça le plus simple serait de configurer le coupleur ETY PORT et de se connecter dessus avec le PL7-PRO via le port Ethernet du PC si ça communique c'est que c'est bon. (il faut évidement que l'adresse IP du PC soit de la même classe que l'adresse IP du ETY (c...
par Sylvain
11 oct. 2016, 09:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ommunication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER
Réponses : 4
Vues : 2271

ommunication sur le port ETY d'une CPU TSXP572623 SCHNEIDER

Bonjour,
J'ai une CPU TSXP572623 et je souhaite vérifier la communication du port ETY.
Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la mise en réseau de cette CPU, pourriez vous m'indiquer le matériel nécessaire pour vérifier le port ETY?
Un tuto?

Merci

Bonne journée