Bonjour à tous,
la communication a été mise en place avec Local Slave et tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide!
32 résultats trouvés
- 11 janv. 2020, 14:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication entre 2 automates M340
- Réponses : 9
- Vues : 6564
- 02 janv. 2020, 10:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication entre 2 automates M340
- Réponses : 9
- Vues : 6564
Re: Communication entre 2 automates M340
Tous les automates de la ligne sont des M340 avec carte NOC0401.
Ils ont tous reliés par des câbles réseau (automates et cartes NOC).
D'après ce que j'ai compris avec le Local Slave, il y a un exclave et un des deux M340 doit avoir un DTM NOC pour l'avoir comme "esclave Ethernet IP" comme pour un ...
Ils ont tous reliés par des câbles réseau (automates et cartes NOC).
D'après ce que j'ai compris avec le Local Slave, il y a un exclave et un des deux M340 doit avoir un DTM NOC pour l'avoir comme "esclave Ethernet IP" comme pour un ...
- 01 janv. 2020, 18:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication entre 2 automates M340
- Réponses : 9
- Vues : 6564
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
après étude des besoins, je me retrouve avec moins de 20 datas à configurer, ce qui reste peu. Je vais donc revoir mes besoins en fonctions de tous vos conseils.
après étude des besoins, je me retrouve avec moins de 20 datas à configurer, ce qui reste peu. Je vais donc revoir mes besoins en fonctions de tous vos conseils.
- 28 déc. 2019, 18:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication entre 2 automates M340
- Réponses : 9
- Vues : 6564
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
merci pour le lien. Je vais regarder ce qui a été utilisé exactement sur les exemples de programmes dont je dispose.
merci pour le lien. Je vais regarder ce qui a été utilisé exactement sur les exemples de programmes dont je dispose.
- 28 déc. 2019, 10:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication entre 2 automates M340
- Réponses : 9
- Vues : 6564
Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
j'ai 2 M340 à faire communiquer (cartes NOC401). 2 méthodes :
1- Read Var/Write Var
2- Local Slave
Je ne connais pas trop la seconde méthode.
Qu'est-ce qui oriente vos choix entre la première et la seconde?
Bien évidemment, je vais devoir faire un choix
Par avance, merci.
David
j'ai 2 M340 à faire communiquer (cartes NOC401). 2 méthodes :
1- Read Var/Write Var
2- Local Slave
Je ne connais pas trop la seconde méthode.
Qu'est-ce qui oriente vos choix entre la première et la seconde?
Bien évidemment, je vais devoir faire un choix
Par avance, merci.
David
- 06 août 2019, 10:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Sifflement moteur tri asynchrone sous un ATV
- Réponses : 7
- Vues : 5979
Re: Sifflement moteur tri asynchrone sous un ATV
Bonjour Lulu,
non, le fait que les roulements soient isolés ne doit pas avoir d'incidence. Sur certains moteurs pilotés par variateurs, j'ai un constructeurs qui m'avait déjà signalé des roulement d'origines piquetés et qu'il avait dû les changer par des roulements spécifiques (Danfoss, le ...
non, le fait que les roulements soient isolés ne doit pas avoir d'incidence. Sur certains moteurs pilotés par variateurs, j'ai un constructeurs qui m'avait déjà signalé des roulement d'origines piquetés et qu'il avait dû les changer par des roulements spécifiques (Danfoss, le ...
- 06 août 2019, 10:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 + lexium32 en ethernet IP
- Réponses : 0
- Vues : 1370
M340 + lexium32 en ethernet IP
Bonjour,
je cherche à savoir si quelqu'un a déjà mis en service les matériels suivants :
automate + variateur + servomoteur en Ethernet ip
- M340 avec carte de com NOC401
- variateur LXM32MD72N4
- Moteur BMH1402P02A2A (servomoteur sans frein)
En fait, l'utilisation du bus CANOPEN pour ce faire ...
je cherche à savoir si quelqu'un a déjà mis en service les matériels suivants :
automate + variateur + servomoteur en Ethernet ip
- M340 avec carte de com NOC401
- variateur LXM32MD72N4
- Moteur BMH1402P02A2A (servomoteur sans frein)
En fait, l'utilisation du bus CANOPEN pour ce faire ...
- 21 avr. 2018, 20:39
- Forum : Offres d'emploi
- Sujet : Postes roboticien(ne)s (72)
- Réponses : 0
- Vues : 1741
Postes roboticien(ne)s (72)
bonjour,
pour le site de Renault au Mans,
Segula technologies recherche plusieurs roboticien(ne)s pour travailler principalement sur du robot ABB. Tous niveaux acceptés.
Si besoin de renseignements, me contacter par MP.
pour le site de Renault au Mans,
Segula technologies recherche plusieurs roboticien(ne)s pour travailler principalement sur du robot ABB. Tous niveaux acceptés.
Si besoin de renseignements, me contacter par MP.
- 20 janv. 2018, 16:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Com M340 et STB en Ethernet IP
- Réponses : 1
- Vues : 2021
Re: Com M340 et STB en Ethernet IP
Eh bien, avec l'installation de Java, les pages webserver se sont affichées et la configuration a pu s'effectuer correctement.
Merci à tous pour votre aide.
ça fait toujours plaisir!
Merci à tous pour votre aide.
ça fait toujours plaisir!
- 13 janv. 2018, 14:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Com M340 et STB en Ethernet IP
- Réponses : 1
- Vues : 2021
Com M340 et STB en Ethernet IP
Bonjour,
je ne parviens pas à faire communiquer un STB NIC 2212 avec un M340 via une carte NOC0401
Les autres esclaves en Modbus ne posent pas de soucis mais là, je sèche.
La config matérielle ,ne pose pas de problème mais je ne peux pas me connecter dessus. Il y a tellement de possibilités entre ...
je ne parviens pas à faire communiquer un STB NIC 2212 avec un M340 via une carte NOC0401
Les autres esclaves en Modbus ne posent pas de soucis mais là, je sèche.
La config matérielle ,ne pose pas de problème mais je ne peux pas me connecter dessus. Il y a tellement de possibilités entre ...