Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
j'ai 2 M340 à faire communiquer (cartes NOC401). 2 méthodes :
1- Read Var/Write Var
2- Local Slave
Je ne connais pas trop la seconde méthode.
Qu'est-ce qui oriente vos choix entre la première et la seconde?
Bien évidemment, je vais devoir faire un choix
Par avance, merci.
David
j'ai 2 M340 à faire communiquer (cartes NOC401). 2 méthodes :
1- Read Var/Write Var
2- Local Slave
Je ne connais pas trop la seconde méthode.
Qu'est-ce qui oriente vos choix entre la première et la seconde?
Bien évidemment, je vais devoir faire un choix
Par avance, merci.
David
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
Il va etre plus simple de mettre en place l'IO scanning.
https://www.se.com/in/en/faqs/FA237992/
Il va etre plus simple de mettre en place l'IO scanning.
https://www.se.com/in/en/faqs/FA237992/
-
Dave72
- Code son premier grafcet

- Messages : 32
- Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
- Localisation : Sarthe
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
merci pour le lien. Je vais regarder ce qui a été utilisé exactement sur les exemples de programmes dont je dispose.
merci pour le lien. Je vais regarder ce qui a été utilisé exactement sur les exemples de programmes dont je dispose.
-
Ptitgeant
- Asservi son premier moteur

- Messages : 28
- Enregistré le : 23 déc. 2019, 10:51
- Localisation : Yvelines
Re: Communication entre 2 automates M340
Salut,
Si y a que 2 API qui doivent causer ensemble, je me limiterais à des READ_VAR, WRITE_VAR. C'est plus maitrisable et tu peux analyser avec le compte rendu les problèmes de com. Mais ce n'est que mon avis.
Bonne journée.
Si y a que 2 API qui doivent causer ensemble, je me limiterais à des READ_VAR, WRITE_VAR. C'est plus maitrisable et tu peux analyser avec le compte rendu les problèmes de com. Mais ce n'est que mon avis.
Bonne journée.
-
Dave72
- Code son premier grafcet

- Messages : 32
- Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
- Localisation : Sarthe
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour,
après étude des besoins, je me retrouve avec moins de 20 datas à configurer, ce qui reste peu. Je vais donc revoir mes besoins en fonctions de tous vos conseils.
après étude des besoins, je me retrouve avec moins de 20 datas à configurer, ce qui reste peu. Je vais donc revoir mes besoins en fonctions de tous vos conseils.
- pach30
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 116
- Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
- Localisation : ben le Sud de ?
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour
Pour communiquer entre 2 M340 , sans hésiter local slave ! (cela suppose néanmoins d'avoir 2 cartes avec EtherNet/IP) .
D'ailleurs , j'en configure toujours 1 ou 2 même si je n'ai pas de besoin de communication à l'instant T pour éviter ultérieurement les décalage de zone mémoires , Unity affectant le début de zone de communication aux local slave
Pour communiquer entre 2 M340 , sans hésiter local slave ! (cela suppose néanmoins d'avoir 2 cartes avec EtherNet/IP) .
D'ailleurs , j'en configure toujours 1 ou 2 même si je n'ai pas de besoin de communication à l'instant T pour éviter ultérieurement les décalage de zone mémoires , Unity affectant le début de zone de communication aux local slave
-
Dave72
- Code son premier grafcet

- Messages : 32
- Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
- Localisation : Sarthe
Re: Communication entre 2 automates M340
Tous les automates de la ligne sont des M340 avec carte NOC0401.
Ils ont tous reliés par des câbles réseau (automates et cartes NOC).
D'après ce que j'ai compris avec le Local Slave, il y a un exclave et un des deux M340 doit avoir un DTM NOC pour l'avoir comme "esclave Ethernet IP" comme pour un autre organe (Cartes STB, maîtres IO LINK, ETC.)
Ils ont tous reliés par des câbles réseau (automates et cartes NOC).
D'après ce que j'ai compris avec le Local Slave, il y a un exclave et un des deux M340 doit avoir un DTM NOC pour l'avoir comme "esclave Ethernet IP" comme pour un autre organe (Cartes STB, maîtres IO LINK, ETC.)
- pach30
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 116
- Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
- Localisation : ben le Sud de ?
Re: Communication entre 2 automates M340
@Dave72 : ca sent la config ACI tout ça !!
-
Dave72
- Code son premier grafcet

- Messages : 32
- Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
- Localisation : Sarthe
Re: Communication entre 2 automates M340
Bonjour à tous,
la communication a été mise en place avec Local Slave et tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide!
la communication a été mise en place avec Local Slave et tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide!
-
valerypetit
- Forcené des structures

- Messages : 179
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Communication entre 2 automates M340
T'as fais comment? 
Merci
Merci