Communication entre 2 automates M340

Message par Dave72 »

Bonjour,

j'ai 2 M340 à faire communiquer (cartes NOC401). 2 méthodes :
1- Read Var/Write Var
2- Local Slave

Je ne connais pas trop la seconde méthode.
Qu'est-ce qui oriente vos choix entre la première et la seconde?

Bien évidemment, je vais devoir faire un choix

Par avance, merci.

David
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par sinced »

Bonjour,
Il va etre plus simple de mettre en place l'IO scanning.
https://www.se.com/in/en/faqs/FA237992/
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par Dave72 »

Bonjour,

merci pour le lien. Je vais regarder ce qui a été utilisé exactement sur les exemples de programmes dont je dispose.
Ptitgeant
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 23 déc. 2019, 10:51
Localisation : Yvelines

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par Ptitgeant »

Salut,

Si y a que 2 API qui doivent causer ensemble, je me limiterais à des READ_VAR, WRITE_VAR. C'est plus maitrisable et tu peux analyser avec le compte rendu les problèmes de com. Mais ce n'est que mon avis.

Bonne journée.
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par Dave72 »

Bonjour,

après étude des besoins, je me retrouve avec moins de 20 datas à configurer, ce qui reste peu. Je vais donc revoir mes besoins en fonctions de tous vos conseils.
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par pach30 »

Bonjour

Pour communiquer entre 2 M340 , sans hésiter local slave ! (cela suppose néanmoins d'avoir 2 cartes avec EtherNet/IP) .
D'ailleurs , j'en configure toujours 1 ou 2 même si je n'ai pas de besoin de communication à l'instant T pour éviter ultérieurement les décalage de zone mémoires , Unity affectant le début de zone de communication aux local slave
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par Dave72 »

Tous les automates de la ligne sont des M340 avec carte NOC0401.
Ils ont tous reliés par des câbles réseau (automates et cartes NOC).

D'après ce que j'ai compris avec le Local Slave, il y a un exclave et un des deux M340 doit avoir un DTM NOC pour l'avoir comme "esclave Ethernet IP" comme pour un autre organe (Cartes STB, maîtres IO LINK, ETC.)
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par pach30 »

@Dave72 : ca sent la config ACI tout ça !!
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par Dave72 »

Bonjour à tous,

la communication a été mise en place avec Local Slave et tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide!
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Communication entre 2 automates M340

Message par valerypetit »

T'as fais comment? ;-)

Merci