528 résultats trouvés

par ProfnovA
17 oct. 2016, 11:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : mot de passe aléatoire
Réponses : 14
Vues : 7025

Re: mot de passe aléatoire

Sur demande d'accès, tu génères un nombre aléatoire qui sera ton code: http://www.schneider-electric.co.in/en/faqs/FA176488/ tu envoies automatiquement un mail au chef de quart avec ce code (ça dépend de ton ihm mais c'est généralement possible) l'opérateur le saisit et est autorisé à continuer. Ou ...
par ProfnovA
14 oct. 2016, 11:09
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Connexion et récupération de programme Millenium II
Réponses : 7
Vues : 5873

Re: Connexion et récupération de programme Millenium II

As-tu consulté le manuel?

http://www.lgtrempart.fr/tee/Doc/Doc_pa ... T_EN01.pdf

Est-ce que ton application n'est pas protégée?

Est-ce que ton api en en run, sinon essaie de le mettre en stop...
par ProfnovA
06 oct. 2016, 11:33
Forum : Tutoriaux
Sujet : Devoir de rentrée
Réponses : 5
Vues : 4511

Re: Devoir de rentrée

As-tu vraiment besoin d'un automate? http://elec44.fr/interrupteur-horaire/6937-interrupteur-horaire-hebdomadaire-digital-legrand-1-sortie-412631-3245064126311.html?pk_campaign=209778851|199537296011&pk_keyword=6937&pk_content=pla&pk_medium=cpc&gclid=Cj0KEQjw7Ne_BRDRmP2ojKfzv98BEiQAP...
par ProfnovA
05 oct. 2016, 15:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : utiliser sketchyphysics pour superviser unity pro en simulation
Réponses : 10
Vues : 5138

Re: utiliser sketchyphysics pour superviser unity pro en simulation

A l'aide d'un script ruby / python (plus facile), tu pourrais éventuellement récupérer les valeurs de l'automate. Ci-dessous réalisé avec un arduino en série... avec un peu de patience, on doit pouvoir l'adapter pour du modbus tcp avec les librairies qui vont bien. http://forum.arduino.cc/index.php?...
par ProfnovA
21 sept. 2016, 17:25
Forum : Réseaux
Sujet : application mobile wifi pour afficheur magelis
Réponses : 10
Vues : 5619

Re: application mobile wifi pour afficheur magelis

quelques idées en vrac: tablette 3g / wifi + vijeo design'air sous android ? (s'assurer de la connection 3g). Il lance l'appli a proximité du point de chargement. Est-ce que le chauffeur fait ça toute la journée ou est-ce ponctuel? Je ne sais pas si tu trouveras du matériel grand public d'une portée...
par ProfnovA
16 févr. 2016, 10:45
Forum : Demandes d'emploi
Sujet : Première recherche d'emploi en automatisme
Réponses : 43
Vues : 29085

Re: Première recherche d'emploi en automatisme

Je n'ai pas de conseils particulier à te donner car ça fait 20 ans que je bosse et le marché du travail était différent à mon époque... Par contre, soigne ton français car ton post est vraiment bourré de fautes... Pour moi c'est rédhibitoire... Fait relire tes lettres de motiv et ton CV à ton entour...
par ProfnovA
06 janv. 2016, 12:06
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Dupliquer cible Vijeo Designer
Réponses : 12
Vues : 6066

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

JC87 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà monté plusieurs cibles identiques (jusqu’à quatre) sur le même automate et je n'ai pas eu de problème de com. Qu'est ce qu'il y a d'autres sur le réseau Ethernet ?

JC
Idem

Dans les parametres de comm, je crois que tu peux choisir scrutation lent, moyen, rapide... Essai lent.
par ProfnovA
06 janv. 2016, 11:43
Forum : Siemens
Sujet : WORD ou INT ?
Réponses : 11
Vues : 16506

Re: WORD ou INT ?

dans unity les %MW sont les adresses qui pointent vers les variables. Celles-ci peuvent prendre tous les types : int, word, dint, real, etc... Ainsi un real à comme adresse (de départ) un %MW0, ce qui peut paraitre déroutant pour ceux qui ont pratiqué pl7... Quand tu mets directement l'adresse, unit...