4 résultats trouvés
- 01 juin 2017, 10:17
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- Réponses : 24
- Vues : 18076
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Bonjour
Vous avez quoi comme valeur en
P:
I:
D:
Si la valeur de consigne se "stabilise" a 20m3/h quand la consigne est a 28m3/h, c'est peut être que le temps de dérivé est trop important.
ça veut dire que c'est stable stable? ou stable tendant vers 28m3/h?
Quand vous utilisez une consigne de ...
- 01 juin 2017, 09:23
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- Réponses : 24
- Vues : 18076
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Bonjour,
plusieurs remarques :
- Je ne pense pas que l'on puisse avoir des sorties analogiques 4-20mA avec un em4. Uniquement des sorties 0-10V grâce à un module E/S optionnel.
- Le em4 dispose de bloc fonction PID
- Pour l'utilisation de la fonction PID du variateur, il sera nécessaire d ...
- 10 mars 2017, 11:07
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- Réponses : 24
- Vues : 18076
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Bonjour,
Merci pour la rapidité de réponse
j'ai oublié de mentionné que j'avais acheté une extension effectivement mais aussi une carte convertisseur 0-10V , en 4-20 mA ..
Donc si j'ai bien compris :
Dans mon programme je converti ma consigne ( dans mon programme en 4-20mA ) en 0-10 V que j ...
Merci pour la rapidité de réponse
j'ai oublié de mentionné que j'avais acheté une extension effectivement mais aussi une carte convertisseur 0-10V , en 4-20 mA ..
Donc si j'ai bien compris :
Dans mon programme je converti ma consigne ( dans mon programme en 4-20mA ) en 0-10 V que j ...
- 09 mars 2017, 15:08
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- Réponses : 24
- Vues : 18076
PID , EM4 ,3G3MX2
Bonjour a tous, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographes.
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme ...
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme ...