3 résultats trouvés

par achille89
09 mai 2017, 11:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Programmation compteur d'impulsion
Réponses : 7
Vues : 5357

Re: Programmation compteur d'impulsion

tuscaonline a écrit : 08 mai 2017, 22:37 Salut
Ctu_dint est ton amis.
Salut,
Merci. Et comment puis-je le configurer? As tu une idée stp?
par achille89
09 mai 2017, 11:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Programmation compteur d'impulsion
Réponses : 7
Vues : 5357

Re: Programmation compteur d'impulsion

itasoft a écrit : 08 mai 2017, 23:23 slts,
avec un automate d'enrées/sorties déporté Advantys STB

Advantys STB c'est des E/S déportées c'est pas un automate
Je sais bien que ce sont des entrées sorties déportées. Par abus de langage je dis automate car il y a une intelligence dans ces modules.
par achille89
08 mai 2017, 16:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Programmation compteur d'impulsion
Réponses : 7
Vues : 5357

Programmation compteur d'impulsion

Bonjour,

J'ai à ma disposition un automate M340 fonctionnant en ioscanning avec un automate d'enrées/sorties déporté Advantys STB ainsi que des compteurs d'énergie à impulsion de marque Schneider Electric, référence IEM 3110.