liaison S7 profinet

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

liaison S7 profinet

Message par varach »

Bonjour ,

J'ai sur ma ligne de conditionnement une 315 2DP + carte coupleur Profinet ( 192.168.1.1) .

De l'autre coté , une 315 DP /PN , avec le port PN utilisé par des modules E/S deportés ( 10.15.10.X).

Pour faire une comm entre les 2 CPU ,me conseillez vous d'ajouter un coupleur à la DP/PN ? ou un switch paramétrage me permetterai de passer d'une couche à l autre ?

Le but est de mettre la DP/PN sur la couche 192.138.1.x .

Bonne journée ,

Yann
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: liaison S7 profinet

Message par Lorent2 »

Tu change les adresses de ceux en 10.15.10.x et mets tout le monde sur le même réseau et ça roule.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: liaison S7 profinet

Message par varach »

Lorent2 a écrit : 11 avr. 2017, 19:31 Tu change les adresses de ceux en 10.15.10.x et mets tout le monde sur le même réseau et ça roule.
Bonjour ,

Merci pour ta réponse , mais ce n'est pas si simple :)
Je ne veux pas réadresser tt le monde . je veux créer une couche profinet avec uniquement les accés à mes CPU .

Merci :)

Yann