Bonjour ,
J'ai sur ma ligne de conditionnement une 315 2DP + carte coupleur Profinet ( 192.168.1.1) .
De l'autre coté , une 315 DP /PN , avec le port PN utilisé par des modules E/S deportés ( 10.15.10.X).
Pour faire une comm entre les 2 CPU ,me conseillez vous d'ajouter un coupleur à la DP/PN ? ou un switch paramétrage me permetterai de passer d'une couche à l autre ?
Le but est de mettre la DP/PN sur la couche 192.138.1.x .
Bonne journée ,
Yann
liaison S7 profinet
Re: liaison S7 profinet
Tu change les adresses de ceux en 10.15.10.x et mets tout le monde sur le même réseau et ça roule.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: liaison S7 profinet
Bonjour ,
Merci pour ta réponse , mais ce n'est pas si simple
Je ne veux pas réadresser tt le monde . je veux créer une couche profinet avec uniquement les accés à mes CPU .
Merci
Yann