ERREUR E1163

Message par qcl6033418 »

Bonjour à tous,

Je dois communiquer avec un esclave Modbus, afin de récupérer les informations qu'il me faut j'utilise la commande suivante:
READ_VAR (ADDR('0.2.1.9'),'%MW', 0,16,RESULTAT_COM,%MW3100:16);

Lors de la compilation j'ai le message d'erreur suivant:
{COM_CO_NO : [MAST]} : (l: 27, c: 62) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Pourtant dans les options de mon projet j'ai coché l'option "autoriser la représentation directe de tableaux (%xxx:nn).

Merci pour votre aide
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ERREUR E1163

Message par itasoft »

slts,

l'erreur est due à l'utilisation d'une adresse directe non configurée
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
qcl6033418
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 18 avr. 2017, 12:30

Re: ERREUR E1163

Message par qcl6033418 »

Et comment faire pour la configurer !!!!!! C'était ma question en fait......
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2233
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ERREUR E1163

Message par JC87 »

Bonjour,

Est ce que les adresse globales dans la configuration processeur englobent bien le tableau %MW3100:16 ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
qcl6033418
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 18 avr. 2017, 12:30

Re: ERREUR E1163

Message par qcl6033418 »

Merci l'erreur venait de là